Električni generator
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
usimoncic
Član
Član



Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.78

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2022 3:50 pm    Naslov sporočila:  Električni generator Odgovori s citatom

Zanima me, če kdo ve kako je narejena regulacija moči na 3F generatorjih. Gledam tole.

Kar mi je zanimivo, je to, da ima maksimalno moč na 1 fazi 3kW in na treh fazah 4.2 kW. A to pomeni, da dopušča neenakomerno obremenitev faz? Rabil bi točno to, ker bi to imel kot zasilni generator pri hiši in tam pač faze niso obremenjene enakomerno, sploh pa ne v režimu zasilnega delovanja, ko bi na eno fazo prišla toplotna črpalka.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
int47
Član
Član



Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.30
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2022 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V navodilih za ZI-STE7500DSH na strani 8 je z 18 označeno izbirno stikalo za preklop med 3f in 1f delovanjem.

V 3f načinu imaš na voljo 4,2 kw. vsaka faza zmore 4,2kW/3 = 1,4kW. Obremenitev naj bo čim bolj simetrična!
V 1f načinu imaš eno fazo, zmore 3kW.

_________________
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
usimoncic
Član
Član



Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.78

PrispevekObjavljeno: Pon Mar 07, 2022 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala za info! Torej le ni zadeva tako super, kot sem si mislil...

A ima kdo na splošno izkušnje s temi kitajskimi dizelskimi agregati? Bo zadeva delovala nekaj časa, in predvsem takrat, ko najbolj rabiš? Ali gre za zelo nekvalitetno robo?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
arksi
Član
Član



Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19
Prispevkov: 741
Aktiv.: 3.91
Kraj: Dolenjska

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

usimoncic je napisal/a:
.....A ima kdo na splošno izkušnje s temi kitajskimi dizelskimi agregati? Bo zadeva delovala nekaj časa, in predvsem takrat, ko najbolj rabiš? Ali gre za zelo nekvalitetno robo?


Izkušenj nimam s temi agregati, bi se pa pridružil vprašanju.
Koliko je cena omenjenega agregata?
Piše, da ima tudi AVR regulacijo. Kako se ta AVR regulacija obnese v praksi?

A res potrebuješ trofazo takrat, ko zmanjka elektrike. Mogoče bi bilo pametno gledati enofazni agregat.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
usimoncic
Član
Član



Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.78

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

arksi je napisal/a:
usimoncic je napisal/a:
.....A ima kdo na splošno izkušnje s temi kitajskimi dizelskimi agregati? Bo zadeva delovala nekaj časa, in predvsem takrat, ko najbolj rabiš? Ali gre za zelo nekvalitetno robo?


Izkušenj nimam s temi agregati, bi se pa pridružil vprašanju.
Koliko je cena omenjenega agregata?

Odvisno kje ga dobiš, je pa tam okvirno jurja in pol.

arksi je napisal/a:

Piše, da ima tudi AVR regulacijo. Kako se ta AVR regulacija obnese v praksi?

A res potrebuješ trofazo takrat, ko zmanjka elektrike. Mogoče bi bilo pametno gledati enofazni agregat.

Jaz ne potrebujem nujno treh faz, saj mi toplotna črpalka in ostali nujni porabniki delajo na eno fazo. Bi pa bilo manj težav s priključitvijo na hišno inštalacijo, če bi imel tri faze in možnost neenakomerne obremenitve faz.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
malci
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.93
Kraj: Polhov Gradec

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Bi pa bilo manj težav s priključitvijo na hišno inštalacijo,


Ker? Jaz ne vidim težav priklopa 1F agregata (dovolj močnega). Sem pri znancu naredil poleg priključno merilne omarice (števca) še eno malo omarico, kjer sem vgradil stikalo 1-0-2 (4 polno). Ena stran iz števca, sredina odvod v hišo, druga stran vtikač na 3m dolgem kablu in kratko sklenjene vse 3F.

lp

_________________
Elektronika za hobi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
usimoncic
Član
Član



Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 11:59
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.78

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

malci je napisal/a:
Citiram:
Bi pa bilo manj težav s priključitvijo na hišno inštalacijo,


Ker? Jaz ne vidim težav priklopa 1F agregata (dovolj močnega). Sem pri znancu naredil poleg priključno merilne omarice (števca) še eno malo omarico, kjer sem vgradil stikalo 1-0-2 (4 polno). Ena stran iz števca, sredina odvod v hišo, druga stran vtikač na 3m dolgem kablu in kratko sklenjene vse 3F.

lp


Saj jaz imam enako oz ekvivalentno. Stikala 1-0-2 sicer še nimam povezanega na vtikač za generator, drugo pa imam. Ampak to ob uporabi 1F generatorja pomeni, da bi moral isto fazo napeljati na vse tri faze v hiši, kar pomeni, da bi moral preveriti, če je kje kak porabnik, ki potrebuje tri (ali dve) ločene faze. Recimo za kuhalno ploščo ne vem kako bi se obnašala, če bi v omrežje spustil eno fazo na obe fazi, ki sta priključeni na ploščo. Pa tudi za FID-e ne vem kako bi se obnašali, če na vse tri fazne pole spustim isto fazo.

Sicer kuhalne plošče verjetno ne bi uporabljal na generator, ker je dosti bolj enostavno imeti prenosni plinski kuhalnik. Kakorkoli, s tako vezavo je gotovo potrebno nekaj previdnosti.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sg1
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.53
Kraj: LJ

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kuhalna plošča je trofazno priklopljena le zato, da so omrežne faze čim bolj simetrično obremenjene in z njo ne bo težav.
Le če je kje kak trofazen elektromotor v igri, ne bo deloval.
FID tudi ne bo delal težav, zanj je važno le, da je vsota tokov na vseh štirih priključkih (3xF in N) enaka 0, oziroma manjša, kot tok pri katerem reagira.
Nazaj na vrh
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

sg1 je napisal/a:
Kuhalna plošča je trofazno priklopljena le zato, da so omrežne faze čim bolj simetrično obremenjene in z njo ne bo težav.

Le da bo nevtralni vodnik lahko preobremenjen, če bo več kuhališč vklopljenih hkrati.
In podobno tudi sicer. Torej, če so varovalke 3x 25A, bi moral nevtralni vodnik zdržati 75 A za polno moč na enofaznem sistemu.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebaveh
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51
Prispevkov: 1614
Aktiv.: 8.19
Kraj: Slovenska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Sre Mar 09, 2022 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če govorimo o indukcijski kuhalni plošči, potem so te običajno že dovolj pametne, da zaznajo kako in na kaj so priklopljene. In temu primerno prilagodijo moč.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sg1
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.53
Kraj: LJ

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

bostjang je napisal/a:
sg1 je napisal/a:
Kuhalna plošča je trofazno priklopljena le zato, da so omrežne faze čim bolj simetrično obremenjene in z njo ne bo težav.

Le da bo nevtralni vodnik lahko preobremenjen, če bo več kuhališč vklopljenih hkrati.
In podobno tudi sicer. Torej, če so varovalke 3x 25A, bi moral nevtralni vodnik zdržati 75 A za polno moč na enofaznem sistemu.


Kuhalne plošče imajo maksimalno moč okrog 7 kW, kar je cca 30 A pri 230 V. Če gre za indukcijsko je še manj, ker polne (boost) moči na vseh kuhališčih hkrati ne zmorejo.
Torej bi bilo res dobro, da bi bil nevtralni vodnik 4 mm2, ampak zelo dvomim, da bo v praksi ob obratovanju agregata kuhalna plošča polno obremenjena. Govor je bil namreč o 4,2 kW generatorju, pa o toplotni črpalki kot najpomembnejšem porabniku.
Nazaj na vrh
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s55m
Član
Član



Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07
Prispevkov: 2635
Aktiv.: 12.57
Kraj: Sofia-Bolgarija

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

bostjang je napisal/a:
sg1 je napisal/a:
Kuhalna plošča je trofazno priklopljena le zato, da so omrežne faze čim bolj simetrično obremenjene in z njo ne bo težav.

Le da bo nevtralni vodnik lahko preobremenjen, če bo več kuhališč vklopljenih hkrati.
In podobno tudi sicer. Torej, če so varovalke 3x 25A, bi moral nevtralni vodnik zdržati 75 A za polno moč na enofaznem sistemu.


A so kuhalne plosce normalno prikljucene na medfazno napetost? Dvomim.

_________________
Physics sucks! It always works against "great" ideas! Smile
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3158
Aktiv.: 14.23
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

s55m je napisal/a:
A so kuhalne plosce normalno prikljucene na medfazno napetost? Dvomim.

Tiste, ki so namenjene za gospodinjsko uporabo nikoli. Nedolgo sem servisiral eno B****-evo 2 indukciji + 2 steklokeramični in ima dva vodnika za indukcijo in dva vodnika za grelce. Lahko se priključi na isto fazo ali različni, ali celo na različni ničli.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s55m
Član
Član



Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07
Prispevkov: 2635
Aktiv.: 12.57
Kraj: Sofia-Bolgarija

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Torej je tok po nevtralnem vodniku enak, ne glede na trifazni ali monofazni priklop, ce je samo en vodnik za N.?
Vedno je mozno, da se motim in po pogledu na diagram treh faz zamaknjenih za 120 stopinj je tok v nicelnem vodniku ko je najbolj neugodno lahko samo enak maksimalnemu toku ene faze, se ocitno motim Smile

_________________
Physics sucks! It always works against "great" ideas! Smile
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kvarkel
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21
Prispevkov: 292
Aktiv.: 2.02

PrispevekObjavljeno: Čet Mar 10, 2022 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V trifaznem ali dvofaznem prikopu, tok v nuli nikoli ne prekorači maksimalnega toka v katerikoli fazi. Pri Enofaznem priklopu pa je tok v nuli enak aritmetični vsoti tokov v vseh fazah. Pri prevezavi trifaznih zbiralnic na eno fazo je zato nujno ugotoviti, kakšen bo maksimalni možni tok iz generatorja in preveriti presek nule.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group