Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 12:45 am Naslov sporočila: Stenski ventilator meče ven FID |
|
|
Pred letom sem montiral stropni ventilator, nič posebnega, ima 2 vrvici(stikala) -prva za prižiganje luči, ki je vgrajena v ventilator, druga pa za zagon ventilatorja (3stopnje hitrosti).
Zadeva je do nedavnega delovala brez težav, sedaj se mi je začelo dogajati, da takoj ko prižgem ventilator, vrže ven FID stikalo. Medtem ko luč ventilatorja (druga vrvica/stikalo) še vedno deluje. Zadevo sem razdrl in notri ni nič drugega kot 2 stikali in kondenzator - slika v prilogi
Kakšen predlog kako zadevo rešiti oz kje bi lahko bil problem?
Nazadnje urejal/a Cip Ned Jul 03, 2022 11:34 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3173 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 8:23 am Naslov sporočila: |
|
|
Najbrž stropni ventilator...
Glede na simptome je problem v faznih vodnikih proti motorju ali motorju samem. Preveri, če stik lahko izmeriš z navadnim multimetrom. Sicer pa odpri in preveri.
Fotografije sodijo neposredno na forum. Dobro bi tudi bilo, da bi napisal kaj je kaj, da ne ugotavljamo vsi katero so stikali in kam gre kateri snop žic. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2638 Aktiv.: 12.54 Kraj: Sofia-Bolgarija
|
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 8:48 am Naslov sporočila: |
|
|
FID je diferencialno stikalo. Ce ti izklopi, pomeni da najbrz tok tece proti ozemljitvenem vodniku. Napaka je lahko v motorju (preboj na ohisje motorja, ce je ozemljeno) ali v kondenzatorju, ce je le ta vezan kot filtrirni. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Cip Član
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2018 23:20 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.70
|
Objavljeno: Ned Jul 03, 2022 9:59 am Naslov sporočila: |
|
|
Seveda, stropni ventilator
Evo, sem popravil sliko. Desno stikalo na sliki je stikalo za vklop ventilatorja.
Hvala za info, bom izmeril kablovje proti motorju in poskusil ugotoviti kaj več.
EDIT: sem ugotovil, da je zadeva še v gananciji, tako da sem unovčil garancijo in ventilator zopet deluje
Hvala vsem za nasvete. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|