Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 7:15 am Naslov sporočila: Kontaktor KNL43-11 brni |
|
|
Včeraj sem se cel dan ukvarjal s kontaktorjem KNL43-11. Vključen je v MR/DA omari (mreža / Diesel agregat) v tandemu z enakim kontaktorjem (1. je za mrežo, 2. za agregat)
Dogaja se, da občasno kontaktor za mrežo zelo brenči. Zamenjana sta bila oba kontaktorja, kompleten tokokrog preverjen. Ko dam na tuljavico napajanje preko ločilnega transformatorja deluje v redu, ko je na mreži pa občasno brenči. To se dogaja naključno v intervalih. Sumim, da se nekaj dogaja z omrežjem. Napetost je sinusna, tok pa ima takrat, ko začne vse skupaj vibrirati popačeno obliko- priloga. Ko ne brenči, tiste motnje ni in je oblika bolj podobna sinusu.
Zamenjana sta bila oba kontaktorja, preverjeni pomožni kontakti, dodan RC člen na tuljavico (0.68uF/200E)
Ali ima kdo kakšno idejo, kje bi lahko bil problem, oz. kako to odpraviti?
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
1.99 MB |
Pogledana: |
7 krat |
|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
2.44 MB |
Pogledana: |
7 krat |
|
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 9:59 am Naslov sporočila: |
|
|
Brenči zato, ker oba dela jedra ne držita čisto skupaj, s tem se spreminja tudi induktivnost tuljave in zato je tisti zob v toku. Ena možnost je, da se to dogaja pri visoki zunanji temperaturi, ko se tudi pri daljšem delovanju navitje bolj segreje in je zaradi višje upornosti tok manjši, če je zraven še prenizka napetost, bi lahko bil to vzrok. Če ni nič od tega, pa nimam ideje.
Mogoče je rešitev etijev CES 45, ta kontaktor je pravzaprav identičen siemensovem starejšem modelu, ko še niso šparali z materialom.
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
|
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 10:53 am Naslov sporočila: |
|
|
Hvala za odgovor.
Ugotavljam, da je problem v tem, da je pri motnji zraven sinusnega signala prisotna tudi enosmerna napetost, ki premakne signal na eno stran, kar je najverjetneje vzrok za to dejanje. Glede na to, da je to zunanji vpliv, ki se zgodi preko omrežja, bo najbolje uporabiti ločilni transformator.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 300 Aktiv.: 2.07
|
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 11:21 am Naslov sporočila: |
|
|
Če brenči, potem nekaj vibrira. Ker brenčanje ni stalno ampak občasno, so lahko vzrok temperaturne razlike. Jaz bi najprej pritegnil vse kontakte in če še to ne bi bilo v redu, bi kontaktorja med sabo zamenjal. Če bi potem brenčal isti kontaktor, potem je nekaj narobe z njim, če pa bi brenčal drugi, bi res bila napaka v omrežju (kar pa močno dvomim).
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 12:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vzrok je lahko:
- Nekaj je zašlo med jedro tako, da se ne nalega točno. (kak košček plastike, ki se je nekje odlomil, kaka nečistoča od zunaj)
- okvara samega jedra (prekinjen kratostični ovoj na jedru)
- okvarjeno navitje
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 2:59 pm Naslov sporočila: |
|
|
smatjaz je napisal/a: |
Hvala za odgovor.
Ugotavljam, da je problem v tem, da je pri motnji zraven sinusnega signala prisotna tudi enosmerna napetost, ki premakne signal na eno stran, kar je najverjetneje vzrok za to dejanje. |
Kondenzator zaporedno?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 913 Aktiv.: 5.55 Kraj: Bela krajina
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 9:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zanimivo od kod bi bila enosmerna komponenta, je v bližini kdo sam naredil sončno elektrarno s kakšnim čunga lunga razsmernikom?
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
|
Objavljeno: Sre Jul 27, 2022 7:56 am Naslov sporočila: |
|
|
Energetik-m je napisal/a: |
Zanimivo od kod bi bila enosmerna komponenta, je v bližini kdo sam naredil sončno elektrarno s kakšnim čunga lunga razsmernikom? |
Ne, zraven gre železnica - elektrovleka.
Zanima me, kašne kondenzator bi pa bil tukaj primeren- Ker gre za kar precejšnji tok cca 0.65A (cca 15W)? V serijo bi moral vezati potem cca 60uF 230VAC za Xc=50E, če pravilno računam. Mogoče bi potem šlo tudi z 10uF/230VAC? To pa je kondezator enofaznega motorja.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.68 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Jul 29, 2022 11:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tole s kondenzatorjem je lahko nevarno. Če prideš skupaj z induktivnostjo kontaktorja blizu resonance na 50 Hz, ti ga bo prebilo.
Priklopi najprej na 12V izmenično in pomeri napetost na kondnzatorju, nato ročno pritisni kontaktor in pomeri še enkrat. Če bo napetost višja od 12V, potem si blizu resonance. Če ne bo pa lahko poskusiš z 230V.
Je pa električna vleka hudič posebne vrste. Med tračnico in nevtralno zemljo lahko izmeriš tudi 100V, ko lokomotiva potegne velik tok.
_________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sob Jul 30, 2022 9:28 am Naslov sporočila: |
|
|
Tako je, pri 10uF bi bil blizu resonance in bi lahko na tuljavi imel višjo napetost od nazivne. Pri večji kapacitivnosti bi bil dovolj tudi kondenzator za precej nižjo napetost. Lahko bi uporabil bipolarni elektrolitski kondenzator in varistor vzporedno za vsak slučaj.
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Sob Jul 30, 2022 9:48 am Naslov sporočila: |
|
|
Nisem se nameraval več vključevati v debato... Ne vemo niti a si skušal kontaktor zamenjati, ga morda priklopiti na "čisto" napetost.
Ker pa sem ravno včeraj imel en tak primer sem zadevo fotografiral. Šlo je za ABB -jev kontaktor v kompenzaciji jalove energije. Podobnih defektov sem v svoji delovni praksi imel že več deset. Najpogosteje je kratksostični obroč odletel na starih klockner moeller -evih kontaktorjih. Pogosto tudi na siemensovih. (ok tega je bilo tudi največ po omarah) Najpogosteje smo menjali kontaktorje, tam kjer je bila velika frekvenca vklopov. Precej pogosto tudi v kompenzacijah. Vzrok za brnenje je v 95% prekinjen kratkostični ovoj ali slabo nasedanje jedra oz okvara navitja.
Sicer fotografije povedo več kot 100 besed...
(starost -obratovanje ca 7let)
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 803 Aktiv.: 3.60
|
Objavljeno: Pon Avg 01, 2022 3:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zamenjan je bil kontaktor, celo dva. Pri obeh je bil isti efekt. Je pa res, da je zadeva tako labava, jedro in kotvica imata cca 2 mm distance.
Glede na prvo sliko mislim, da je prisotnost enosmerne komponente vzrok tem težavam.
Ko je bil pred navitje vključen ločilni transformator 400/230, je zadeva delal (in še vedno dela) BP.
Problem je v tem, ker je potrebno sedaj celotno omarico prevezati na isti vir napajanja za ločilnim transformatorjem in je potrebno paziti, da bo vse zvezano pravilno.
Ker je kontaktor nov, je tudi kratkostični ovoj v redu. Ko so razmere v redu kontaktor "zagrabi" na polno.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Pon Avg 01, 2022 10:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vprašanje je, zakaj se pojavlja enosmerna komponenta... Ali imate v vezju kaj polvalnih usmernikov? Ali pa so vsi polnovalni?
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.29 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Tor Avg 02, 2022 1:54 pm Naslov sporočila: Re: Kontaktor KNL43-11 brni |
|
|
smatjaz je napisal/a: |
....
Zamenjana sta bila oba kontaktorja, preverjeni pomožni kontakti, dodan RC člen na tuljavico (0.68uF/200E)
Ali ima kdo kakšno idejo, kje bi lahko bil problem, oz. kako to odpraviti? |
Tole sem spregledal.
Poskusi vzeti kontaktor kakega drugega proizvajalca. Lahko gre tudi za kako defektno serijo. (za test daj paralelno k temu kontakorju en drug kontaktor drugega proizvajalca. Ne reabiš priklapljat ostalega. Priklopi le tuljavo. Boš videl, če bosta oba brnela.)
Običajno so kontaktorji dokaj neobčutljivi na frekvenco oz. onesnaženo napetost.
Spomnim se, da sem nekoč po pomoti dal en AC kontaktor na enosmerno napetost.
Zadeva je delala kakih 14 dni (verjetno bi še bolj dolgo, če tega sam ne bi opazil. Kontaktor je delal normalno se je pa zelo grel. Ko sem odprl omaro sem zaznal vonj po pregretem laku. Ko sem začel iskati vzrok sem naletel na kontaktor, ki sem ga pred časom menjal.)
_________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|