Hi.
Če bi postavil otočno sončno elektrarno s Growatt 5000, kakšen oz kateri generator bi prišel v poštev ? Generator bi zagnal v primeru da dlje časa ni elektrike in s tem dofilaval baterije. Generator bi priklopil namesto omrežja v tem primeru.
Bolj natančno me zanima ali ima kdo izkušnje s priklopom 60Hz generatorja na Growatt hibridni razsmernik ? Primer je EG 5500CL Honda . V specifikaciji generatorja piše da bo frekvenca 60Hz, kako se bo Growatt obnašal ? Ali se bo zaklenil na 230V in 60Hz in bo to delalo ?
Lp, DP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Iztok_S Član


Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 498 Aktiv.: 4.50 Kraj: Ljubljana, Trzin
|
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 5:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pozdravljen
1. Tu velja pravilo - RFM
2. Ko boš imel priklopljen generator 60Hz bo avtomatsko preklopil na 60Hz in polnil baterije vendar PAZI NA LOAD IZHODU bo prav tako preklopil na 60Hz! Torej večina zadev, ki zahtevajo 50Hz ne bo delovalo!
3. SVETUJEM 50Hz generator min 8kW nazivne moči (ne startne sposobnosti) ! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mucek Član


 
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5508 Aktiv.: 24.09 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 6:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za dopolnjevanje je 8 kW brezveze, saj GW polni mislim le s 60 A, ok potem rabis pristeti se porabnike. Glede frekvence ima pa Iztok popolnoma prav. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
marans Član

Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.91
|
Objavljeno: Ned Dec 18, 2022 7:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
AC charger podatki za GW so: 5kW polni z 80A, 3,5kW s 60A.
Neustrezna frekvenca bi se vsekakor poznala pri motorjih in urah. Ne vem za ostalo.
Nekaj let sem uporabljal napravo z elektromotorjem 110V/60Hz s pretvornikom 230->110V. Seveda brez frekvenčnega pretvornika. V teoriji bi se naj motor vrtel počasneje, a delalo je. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
hudamravljica Član


Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.96 Kraj: LUCIJA
|
Objavljeno: Ned Dec 18, 2022 11:35 pm Naslov sporočila: |
|
|
Meni pa ni jasno 60Hz?
A je tudi agregat 110-120V?
Kar jaz poznam so agregati 220-240V 50Hz ali 110-120V 60Hz. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mucek Član


 
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5508 Aktiv.: 24.09 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 7:52 am Naslov sporočila: |
|
|
80 A x 48 V (nom) = ?? W
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Perha D. Neznanec

Pridružen-a: Tor 13 Dec 2022 16:46 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.07
|
Objavljeno: Ned Dec 25, 2022 8:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala za mnenja.
Odločil sem se za inverterski genrator cca 2-3kw, ki ga bom pognal za par ur da napolnim baterije, če se pojavi potreba. Tudi če se mi vse ostalo sesuje, bom lahko za silo laufal vse na generator.
Growatt pa nima najboljši manual.
Lp, DP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mucek Član


 
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5508 Aktiv.: 24.09 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Pon Dec 26, 2022 9:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za kitajce povsem nadpovprecnega!
Ni pa idealen, ja, pa logicno razporejen tudi ne najbolj ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|