www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Zmanjšat moč bojlerja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
tec
Član
Član



Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 9:14
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2023 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hmmm dobro vprašanje.

Stari števci so se manj vrteli, ker je tekel manjši tok... Današnji digitalni ki pa merijo tudi jalovo energijo pa nevem... Confused

Me pa zanima, če kdo kaj ve o tem.

_________________
Namaste
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
sebaveh
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.17
Kraj: Slovenska Bistrica

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Digitalni števci so zmožni meriti jalovo energijo, vendar se ta za navadna gospodinjstva ne obračunava.

Razen če tile naši v hramu demokracije dobijo kakšno novo idejo...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
lojzek
Član
Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.97

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

jozkoc je napisal/a:
Jaz se pa sprašujem, kako se obnaša števec za porabo električne energije pri vezavi tako velikega porabnika, kot je bojler, preko diode. Ali je potem odčitavanje porabe tudi za polovico manjše?


Hehe, če bi to bilo res, bi vsi montirali diode pred porabnike. Svičerjev in grelcev to nebi motilo, tistih nekaj malo motorjev v hiši bi pa speljali mimo diod. Whistle
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
baresi
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
Kraj: Maribor

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Logično bi bilo da števec prešteje manj kilovatov, saj zmanjšaš efektivno napetost, pri isti upornosti grelca.
Ker pa bojler deluje dvakrat več časa da termostat izklopi, prideš na iste KWh.

_________________
lp
baresi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
tec
Član
Član



Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 9:14
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Point tega je razbremenit domače omrežje, ker je enofasni štrom 25A pancerka..
Tako posledično šeenkrat dlje greje vodo poraba je recimo da enaka ampak varovalka pa manj trpi ...

_________________
Namaste
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

1. Preklop termostata, če je zaporedno dioda, ni problematičen, ker tok teče eno polperiodo, drugo pa ne in lahko oblok ugasne, tako kot ugasne pri izmeničnem toku, ko gre ta skozi nulo. Napajanje grelca s čisto enosmerno napetostjo, npr iz sončne celice, bo pa kar hitro prismodilo termostat.
2. Stari indukcijski števci delovne energije ne merijo enosmerne komponente in bo števec naštel manj od dejanske porabe. Za nove pa ne vem, ali merijo tok direktno s padcem na uporu ali preko transformatorja.

_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Profesor Einstein
Član
Član



Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.65
Kraj: Rogaška Sl.

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2023 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mali kuhinjski bojler sem si spustil na 5A.

RC vezava, na C pa dodal upor da se izprazni do naslednjega vklopa.

lp.



zaporedna RC vezava.jpg
 Opis:
 Velikost datoteke:  30.24 KB
 Pogledana:  35 krat

zaporedna RC vezava.jpg



_________________
--
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain)
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3173
Aktiv.: 14.25
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:36 pm    Naslov sporočila:  Re: Zmanjšat moč bojlerja Odgovori s citatom

tec je napisal/a:
npr ena od varjant je, da bi vezal zaporedno na grelc npr 20A diodo, posledično bi bojler dobival samo - ali + in posledično bi bil polovico švohnejši in polovico manj obremenil varovalko...
To da bo dlje grel vodoto ni ovira.

Ali je to okej rešitev?

To je praktična rešitev, vendar (pri tej moči) krši omejitve harmonikov po IEC/EN61000-3-2.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3173
Aktiv.: 14.25
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Energetik-m je napisal/a:
2. Stari indukcijski števci delovne energije ne merijo enosmerne komponente in bo števec naštel manj od dejanske porabe. Za nove pa ne vem, ali merijo tok direktno s padcem na uporu ali preko transformatorja.

Vendar enosmerna komponenta toka ne nosi delovne moči, če je napetost brez enosmerne komponente.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3173
Aktiv.: 14.25
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Najbolje bi bilo rešiti v smislu blokade, kot je napisal joze oz. še bolje, glede na porabo na ozki točki (merilnem mestu). To, da gre za dve stanovanji, se da rešiti s komunikacijo preko omrežja ali RF.

Jaz imam bojler krmiljen s stikalno uro. Ročno ga vklopim le redkokdaj. Med tednom tako dela praktično izključno v MT. Preko vikenda pa tudi popoldan, ko je kuhanje že mimo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

bostjang je napisal/a:
Energetik-m je napisal/a:
2. Stari indukcijski števci delovne energije ne merijo enosmerne komponente in bo števec naštel manj od dejanske porabe. Za nove pa ne vem, ali merijo tok direktno s padcem na uporu ali preko transformatorja.

Vendar enosmerna komponenta toka ne nosi delovne moči, če je napetost brez enosmerne komponente.

Very Happy na ohmskem porabniku bo imela napetost prav takšno enosmerno komponento kot tok.

_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
tec
Član
Član



Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 9:14
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Novo mesto

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

"Jaz imam bojler krmiljen s stikalno uro. Ročno ga vklopim le redkokdaj. Med tednom tako dela praktično izključno v MT. Preko vikenda pa tudi popoldan, ko je kuhanje že mimo."

Zanimiva in dobra rešitev. Speak to the hand

_________________
Namaste
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kvarkel
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Profesor Einstein je napisal/a:
Mali kuhinjski bojler sem si spustil na 5A.

RC vezava, na C pa dodal upor da se izprazni do naslednjega vklopa.

lp.

To je samo navidezno dobra ideja. Povzročaš pa v omrežju nepotrebne konice pri vsakem prehodu napetosti skozi nič. Poleg tega je cos fi takšnega RC bremena -0,5.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3173
Aktiv.: 14.25
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

kvarkel je napisal/a:
To je samo navidezno dobra ideja. Povzročaš pa v omrežju nepotrebne konice pri vsakem prehodu napetosti skozi nič. Poleg tega je cos fi takšnega RC bremena -0,5.

Kakšne konice? Tok je še vedno sinusen in to je v omrežju nekaj normalnega. Poleg tega tole proizvaja jalovo energijo. Večji problem vidim v slabšem cos fi, torej tok zmanjšan manj kot je pa moč zmanjšana.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
bostjang
Član
Član



Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29
Prispevkov: 3173
Aktiv.: 14.25
Kraj: Postojna

PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Energetik-m je napisal/a:
:D na ohmskem porabniku bo imela napetost prav takšno enosmerno komponento kot tok.

Ampak števec te ne meri, ker je pred diodo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Elektronika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
Stran 2 od 4

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 68 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group