PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2023 6:41 pm    Naslov sporočila:  baterija hibridni razsmernik Odgovori s citatom

Pozdravljeni,
zanima me kateri kabel uporabiti za povezavo 200Ah 10Wh 48V DC baterije na hibridni razsmernik in kako urediti zaščito, če ima kdo kakšno enopolno shemo?

V specifikacijah proizvajalca piše da je current charge 100A in current discharge 200A.
Torej dimenzioniram kabel in zaščito na 200A 48V DC?

Kaj vežem iz razsmernika preko izklopnega stikala in varovalke 2×200A 2P? Kateri tip/model opreme od recimo ETI opreme naj uporabim?

Hvala,
lp.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
mucek
Član
Član



Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47
Prispevkov: 5333
Aktiv.: 24.73
Kraj: Domzale

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2023 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pri dimenzioniranju preseka je važna tudi dolžina kabla in način polaganja ...
Tvoj podatek 100/200 A je verjetno podan s strani proizvajalca baterije, važno pa je, kakšno moč polnjenja in praznjenja zmore razsmernik, saj bo verjetno on ozko grlo (verjetno je moč razsmernika manjša?).

LP, g

_________________
...lahko pa se tudi motim ...
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
dvince
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sre 03 Jun 2015 9:34
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.05
Kraj: Koper

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2023 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Razsmernik je:

https://www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html

12kW

max charging/discharging current je 210A, tako da ni ozko grlo.

Dolžina kabla razsmernik- baterija je 5m. Način polaganja v kanalu nadometno.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2023 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Uporabi kabel GF16OR16 1x95mm2 in po eno varovalko 200A za viličarje na vsak priključek. Varuješ na strani baterije.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
mmelektronika
Član
Član



Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59
Prispevkov: 176
Aktiv.: 3.19
Kraj: Medvode

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 21, 2023 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

če je možno skrajšaj dc kable na minimum. 5m je preveč.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 68 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group