s53al
Član
Član



Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44
Prispevkov: 908
Aktiv.: 5.52
Kraj: Bela krajina

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2023 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

H20 je napisal/a:
Omarico sem jaz plačal, tako, da je moja in bi moral imet dostop do števca in tiste tipke. Elektro pa naj poskrbi za plombe, da bodo videli, če sem kaj odklapljal števec ali delal bypass. Kajti to so popolnoma različne stvari1


Je bila ključavnca zraven, ali je je elektro montiral svojo?

_________________
http://www.zimazakon.si/forum
Vremenska postaja Doblička gora https://www.ecowitt.net/home/share?authorize=KPEUHQ IN https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IRNOME16
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
kvarkel
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06

PrispevekObjavljeno: Pet Feb 03, 2023 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

H20 je napisal/a:
Omarico sem jaz plačal, tako, da je moja in bi moral imet dostop do števca in tiste tipke. Elektro pa naj poskrbi za plombe, da bodo videli, če sem kaj odklapljal števec ali delal bypass. Kajti to so popolnoma različne stvari1

Seveda si jo ti plačal, pa ne samo omarico. Poišči pogodobo o dobavi in odjemu električne energije, kjer si podpisal, da vse brezplačno ostopaš Elektru v osnovna sredstva.
Če pa tega nisi podpisal, potem pa lahko zahtevaš, kot bi želel imeti.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
H20
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 161
Aktiv.: 3.77
Kraj: Litija

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Seveda smo vsi mi vse plačali, elektro nas pa izsili, da vse njim odstopimo. Smo pač ovce in vse pustimo. Ne vem pa, ali se plača, če pridejo števec ponovno vklopit, če nam ven vrže. Ali ko je potrebno zamenjati steklo na vratih.

Malo smo zašli, rad bi mnenje na moje vprašanje.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zoran
Član
Član



Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44
Prispevkov: 540
Aktiv.: 2.42
Kraj: SG

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ne vem če je to ravno 'izsiljevanje' elektro distributerja. Če se ne strinjaš z brezplačnim prenosom, so pa kasnejši stroški vsi tvoji (menjava števca zaradi umerjanja, vzdrževanje kablovodov itd...).
Tudi na firmah je enako. vso opremo kupi firma in potem to prenese. od tega trenutka je skrb na strani distributerja (vzdrževanje VN opreme, transformatorja itd..)
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
H20
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 161
Aktiv.: 3.77
Kraj: Litija

PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2023 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

@zoran, slabo si poučen. Če ne daš soglasja ostaneš v temi! Ali pa zgradi svoj otok. In tudi ureditev v omarici ne sme nihče drugi narediti kot elektro, po novem.

Danes sva z bratom zmetala ven stare varovalke in naredila na novo. Cela zmešnjava z žicami. Modre so za N in L. Za v drugo stavbo sva nekje malo zgrešila. Ko večkrat na brzino prižgeš LED luč se FID izklopi. Na neonkah pa takoj. Verjetno je neka modra žica zamenjana za PE.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kvarkel
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

H20 je napisal/a:
... In tudi ureditev v omarici ne sme nihče drugi narediti kot elektro, po novem...

Jaz pa sem pred kakšnimi tremi tedni vgradil in opremil fasadno priključno omarico za sorodnika. Elektro je naredil samo priključek skozi cev, ki sem jo predhodno pripravil, na SKS in vgradil ter priključil števec. Prevzem je bil brez problema.

H2O je napisal/a:
Danes sva z bratom zmetala ven stare varovalke in naredila na novo. Cela zmešnjava z žicami. Modre so za N in L. Za v drugo stavbo sva nekje malo zgrešila. Ko večkrat na brzino prižgeš LED luč se FID izklopi. Na neonkah pa takoj. Verjetno je neka modra žica zamenjana za PE.

To sračje gnezdo se da urediti tudi tako, da na priključke vodnikov napačnih barv, natakneš bužirko ali jih poviješ z izolir trakom prave barve - če je že zamenjava nemogoča ali predraga.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.34
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

H20 je napisal/a:
@zoran, slabo si poučen. Če ne daš soglasja ostaneš v temi! Ali pa zgradi svoj otok. In tudi ureditev v omarici ne sme nihče drugi narediti kot elektro, po novem.
...


Od kdaj? Lansko leto sem v podjetju dajal v pogon dva objekta. NN priključek je sicer delal zunanji izvajalec, ki nima nič z elektrom. Lahko bi jo delal sam. Vse kar je bilo potrebno je bilo potrebno prdložit dokumentacijo in meritve. Elektro je potem, ko je bila pogodba podpisana le vsavil varovalke na priključku kabla do NN odjemnega mesta.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
malci
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Seveda smo vsi mi vse plačali, elektro nas pa izsili, da vse njim odstopimo. Smo pač ovce in vse pustimo. Ne vem pa, ali se plača, če pridejo števec ponovno vklopit, če nam ven vrže. Ali ko je potrebno zamenjati steklo na vratih.


Ni bilo tako, sedaj pa sploh ne. Pred časom (pred nov.2021) si res lahko predal zgrajen priključek brezplačno v last in upravljanje distributerju, ni pa bil to pogoj za priklop. Lahko ostal lastnik, to si se dogovoril v pogodbi o priključitvi, a si moral imeti sklenjeno pogodbo o vzdrževanju tega priključka. Je pa res, da če si bil lastnik, si lahko zahteval oz pogojeval priklop dodatnih merilnih mest na tvoj kabel ( če si ga predal distributerju, potem nisi mogel zahtevati povračila stroškov)

Od jeseni 2021 dalje pa ni več brezplačnega prenosa na distributerja. Tako sedaj novozgrajeni priključek za samo 1 MM (merilno mesto) in je radialni odcep, ostane v lasti uporabnika in mora skleniti pogodbo za vzdrževanje ( brez te pogodbe ni priklopa), v koliko pa je več MM (2-5) pa je priključke del omrežja in ga je dolžan zgraditi elektro distributer in potem tudi vzdrževati.

Če povzamem. Z novim zakonom so nekateri pridobili ( kdor gradi več stanovanjsko hišo), ostali pa zgubili (investitor, ki gradi samo eno hišo in ima po SzP-ju predviden radialni odcep iz glavnega voda).

lp

_________________
Elektronika za hobi
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
H20
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 161
Aktiv.: 3.77
Kraj: Litija

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

@kvarkel sem tudi tako naredil. Super, če ti niso nič težil, ko si sam naredil postavitev. Zakon je pa pač tak in so me na elektro opozorili. Imam novogradnjo v okolici Litije in smo naredili priklop 2021. In tudi preglednik je jambral, ker nisem imel okenj in vrat. Po zgovarjanju na kovid in zamujanje z dobavo le teh mi je model podpisal in dal soglasje za priklop.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
H20
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 161
Aktiv.: 3.77
Kraj: Litija

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Sedaj bi pa prosil strokovnjake za nasvet glede mojega problema. Uredil sem napeljavo v omaricah tako da sedaj deluje vse. Ostal pa je problem pri sklopki. Enostavno ne reagira na N in PE. Glavno omarico ne smem zaenkrat odperati zaradi plombe. Se moram prvo pogovoriti z elektro. Ali je edina možnost, da sta PE in N sklenjena pred mojo sklopko?? Imam 2xFID in noben ne deluje. PE sem čisto na novo provizoriš napeljal za testiranje. Tako, da to je vredu.

Še splošno vprašanje, ker ne vem kako so avtomatski odklopniki narejeni, ali je popolnoma vseeno kje je IN in kje je OUT?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.34
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Citiram:
Ali je edina možnost, da sta PE in N sklenjena pred mojo sklopko?? Imam 2xFID in noben ne deluje.


Verjetno sta a to nima veze s FID-om. Kako si ga testiral? Ne dela test tipka? Vzami 60W navadno žarnico ter jo daj v v vtičnici med faznim in ozemljitvenim vodnikom. Če FID ne izklopi in žarnica gori potem imaš nekje pred FID-om spojen ničeni in ozemljitveni vodnik. Če pa žarnica ne gori potem imaš nekje prekinjeno ozemljitev. Če tipka ne dela, potem je verjetno v okvari FID. Tipka je "selftest" FID-a. Za test ne potrebuješ ozemljitve. Tipka preko upora premosti diferenčni transformator v FID stikalu in tako simulira okvaro.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kvarkel
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21
Prispevkov: 299
Aktiv.: 2.06

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 5:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

FID se veže tako:
Na priključne sponke FID stikala pripelješ vse tri faze. Nulo od števca (ki ima vlogo nule in zaščite) pripelješ najprej mimo FID stikala na PE zbiralko in potem iz PE zbiralke na priključni kontakt FID stikala za nulo in skozi FID na zbiralko N.
Verjetno je sedaj zvezano tako, da gre nula skozi FID in je za FID-om združena s PE zbiralnico. Zato pa FID tudi ne reagira, ker gre skozi njega po nuli tudi okvarni tok in potem v FID stikalu ni diference.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
v.j.
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.96
Kraj: Veldes

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Normalno je, da sta vodnika PE in N pred FID stikalom združena, če ne direktno pa prek zemlje.

Imam valjanec cca 45m, elektro hoče imeti ničlo ozemljeno, tako da imam zunaj v PMO ničlo priključeno na valjanec, ki je namenjen hišjni ozemljitvi. Od PMO naprej imam PE in N posebej, torej 5 žilno povezavo. V razdelilni omari imam posebej zbiralko za PE in N.

Od FID stikala naprej, morata biti PE in N ločena Exclamation

Mimogrede, glede stroškov... Ko sva s sosedom potegnila zemeljski kabel, sva ga kupila sama, jarek skopala sama, omarice kupila sama in seveda plačala priklop omaric. Vezanje omaric je bila moja izvedba. Strošek je bil najin ker je bila izvedba na najino željo, po naselju imamo kable še vedno po drogovih. Že leta nam obljubljajo da gredo kabli v zemljo, ampak se to očitno ne bo zgodilo še nekaj let. S prestavitvijo kabla sva pohitela zaradi prenove hiš, saj bi zaradi menjave ostrešja imela stroške, ker so bili nosilci pritrjeni na ostrešje... S sosedom sva ocenila, da naju pride ceneje nov priključek, obema je to odgovarjalo, hkrati sva se znebila števca iz notranjosti hiše in glavnih varovalk iz podstrešja, kovinske omarice pritrjene na ostrešje.

Omarica zunaj na fasadi je sedaj del elektro omrežja, ker je dovodni kabel pripeljan do moje omarice in potem naprej do soseda, tako pač je in v tem ne vidim nič spornega. Omarica je zaklenjena... za morebitno menjavo glavne varovalke je dobro imeti ključ, seveda pride prav tudi za izklop, če se v notranji razdelilni omarici kasneje še kaj dela.

In seveda, gotovo se bo oglasil qwertz, po vsaki spremembi inštalacije bi morali narediti meritve ... Rolling Eyes in ker jih nihče ne naredi, naj bo vsaka sprememba narejena tako kot je treba Exclamation

_________________
Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Ne mi pisat zasebnih sporočil na forumu! NIKOLI ne boste dobili odgovora na ZS !
Če vam moji odgovori niso všeč, nihče vas ne sili, da jih berete! uporabite gumb 'ignore'
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
H20
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 161
Aktiv.: 3.77
Kraj: Litija

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

SEdaj je tako, da gre N na FID in potem iz FID na N zbiralko.... tukaj je potem problem.

Testna tipka deluje, ne deluje pa na spoj med N in PE. Če bi bile žice od N in PE sklenjene po FID sklopki, potem bi skos ven metalo.

Potem je na tej shemi narobe?
https://file.si/47Er/fid.jpg

Takole bo prav
https://file.si/3A2p/shema-2.jpg
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.34
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

H20 je napisal/a:
... Če bi bile žice od N in PE sklenjene po FID sklopki, potem bi skos ven metalo.

Potem je na tej shemi narobe?

https://file.si/47Er/fid.jpg


To je čisto ok. FID je diferenčno stikalo. N in PE morata praviloma biti na enakem potencialu. Če FID izklaplja, če stakneš N in PE pomeni, da je ozemlitev boljša od ničenega vodnika ter del toka steče po ozemljitvi. Če je tok dovolj velik, potem bo FID izklopil. To se običajno dogaja pri večji obremenitvi instalacije, ko so tokovi proti ničenem vodniku večji.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4  Naslednja
Stran 3 od 4

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 68 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group