H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 161 Aktiv.: 3.83 Kraj: Litija
|
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
No sedaj pa ne razumem kaj je pravilno. Ko je električar po prvi shemi (kot imam jaz narejeno ) sklenil PE in N je sklopka reagirala. Pri meni pa noče.
In še to, v drugo stavbo, so napeljani iz števca samo 3F in pa N. PE sem pa naredil sam poplnoma ločeno od hiše ( cev v zemlji in 16mm2 vodnik) in sklenjeno v omarci na PE zbiralko. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 292 Aktiv.: 2.02
|
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 9:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
Obe skici sta pravilni. Pri prvi gre za TN-C-S sistem ozemljevanja, pri drugi pa za TN-S.
V obeh primerih bi FID moral delovati, vendar samo v primeru, da imaš vključen kakšen tokokrog z dovolj veliko močjo, da bo na nuli ustvaril padec napetost 50 V ali več (vsak vodnik ima določeno upornost in če po njemu teče tok, nastane padec napetosti - u=I*R). Če ni vključen noben tokokrog, potem tudi ni diferenčnega toka oz. je premajhen, da bi FID reagiral. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 161 Aktiv.: 3.83 Kraj: Litija
|
Objavljeno: Pon Feb 06, 2023 9:30 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ok, to pomeni, da imam vse pravilno narejeno.... Bo pravilno delovalo, če se skleneta L in PE. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 292 Aktiv.: 2.02
|
Objavljeno: Tor Feb 07, 2023 8:26 am Naslov sporočila: |
|
|
Če je tako zvezano bo delovalo. Samo ne delaj direktnega stika ampak preko kakšne 60 W žarnice.
Pa še popravek mojega prejšnjega posta. TN-S sistem je link 1 in TN-C-S link 2 in ne obratno, kot sem tam zapisal.
Pri inštalacijah je najbolj pomembna zaščita, zato ti predlagam, da tisto nulo od števca najprej priključiš na zbiralnico PE in potem iz zbiralnice PE skozi FID na N zbiralnico. Gre predvsem za zanesljivost spojev. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 161 Aktiv.: 3.83 Kraj: Litija
|
Objavljeno: Tor Feb 07, 2023 5:38 pm Naslov sporočila: |
|
|
@kvarkel hvala, bom popravil ib testiral z žarnico.
Mi je pa samo žal, ko nisem imel daljše pocinkane cevi zs ozemljitev. sedaj je nekako 80cm zabito v tla in se bojim, da ni doseglo zemljo ampak je v nasutju. Upam, da je dovolj vlage, da bo vsaj prenašalo. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 292 Aktiv.: 2.02
|
Objavljeno: Tor Feb 07, 2023 6:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Poglej, če imaš TN-S ali TN-C-S sitem ozemljevanja, potem je ozemljitev bolj drugotnega pomena oz. je niti ne potrebuješ. V tem sitemu je pregoretje varovalk zagotovljeno z upornostjo vodnikov in je ozemljitev samo plus.
Če pa imaš zahtevan TT sitem, potem mora biti za delovanja FID stikala z diferenčnim tokom, prehodna uprnost ozemljitve vsaj 1660 ohmov, kar je zelo veliko in bi mogoče ustrezala tudi tvoja cev.
Bistvo pri vsemu pa je izenačevanje potencialov, kar si naredil z razvodom rumeno-zelene žice na vse kovinske dele. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
H20 Član
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44 Prispevkov: 161 Aktiv.: 3.83 Kraj: Litija
|
Objavljeno: Tor Feb 07, 2023 11:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne vem kje naj to pogledam. Glavne omare ne morem razdreti. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|