avtomatski odklopnik

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
martin11
Član
Član



Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:06 pm    Naslov sporočila:  avtomatski odklopnik Odgovori s citatom

Kateri avtomatski odklopnik bi potreboval za elektromotor 1,5kw, B10a ali C10a ali B 16a (sprašujem zaradi zagonskega toka)
_________________
martin
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14551
Aktiv.: 65.53
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Enofazni ali trofazni? C10 bo dovolj za 3-faznega. Za enofaznega pa bolj težko. Tam bo potreben C16 ali še bolje D16.
_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
martin11
Član
Član



Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

enofazni
_________________
martin
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
martin11
Član
Član



Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Avtomatska varovalka tipa B bo odklopila električni tok pri 3 in 5 kratniku nazivnega toka. C 5in 10 kratnik
_________________
martin
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
H20
Član
Član



Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 161
Aktiv.: 3.83
Kraj: Litija

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ma kakšen D16, to je že za več kot 2kW. C16 ćisto dovolj. je pa malo odvisno kaj je priklljučeno na motor.
Včeraj ravno testiral 3F motor 4 kW na B16 z obremenitvijo.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Silvo
Moderator
Moderator



Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09
Prispevkov: 14551
Aktiv.: 65.53
Kraj: Koroška-okolica Dravograda

PrispevekObjavljeno: Ned Feb 05, 2023 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

H20 je napisal/a:
Ma kakšen D16, to je že za več kot 2kW. C16 ćisto dovolj. je pa malo odvisno kaj je priklljučeno na motor.
Včeraj ravno testiral 3F motor 4 kW na B16 z obremenitvijo.


Govoriš na pamet ali iz prakse?
Na primer Miostandard kombinirka zelo pogost stroj sploh na kakih kmetijah. Gor je enofazni motor 1.5Kw z 2800 o/min. Če je gor še slučajno priključek za šrotanje potem moraš imeti srečni štart z 16A C varovalkami.
Nazivni tok 1F motorja z 2800 o/min je med 12-13A. Vedeti je potrebno, da so zagonski tokovi enofaznih motorjev lahko tudi nekajkrat večji od zagonskih tokov 3-faznih motorjev enakih moči. Zagonski tok takega enofaznega motorja je lahko 8-14 x nazivni tok.

Mogoče še zanimiva debata iz pred 15-let. Govora je sicer o 3-faznih motorjih.
Računanje zagonskega toka.

_________________
lp
Silvo
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Energetik-m
Član
Član



Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16
Prispevkov: 1343
Aktiv.: 7.71
Kraj: Zagorje

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Debata je sicer zanimiva, ampak hudič je v podrobnostih. Takrat so se prodajali elektromotorji z izkoristkom IE2. Danes so IE3. Ti imajo višje zagonske tokove. Motorska zaščitna stikala, izdelana takrat, so imela magnetni sistem, ki sicer izklaplja kratke stike, nastavljen na 10 kratnik nazivnega toka. Današnja imajo 12 kratnik.
_________________
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
psevdonim
Član
Član



Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 15.78
Kraj: slo

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 7:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Silvo je napisal/a:
Na primer Miostandard kombinirka zelo pogost stroj sploh na kakih kmetijah. Gor je enofazni motor
na niti ne tako oddaljenih kmetijah zna biti še problem ene faze: kot mi je razlagal en od Elektra, je včasih bilo vse enofazno, potem pa so napeljali še drugi dve. In tista prva faza je najbolj obremenjena in če se ti po(ne)sreči da ravno na to priklopiš enofazni motor, je velika možnost da ga sploh ne bo zagnalo; tudi lastne izkušnje tako kažejo, a ker tega takrat nisem vedel, sem mislil "je pač slab tok tukaj" in je šel sekular v predelavo na 3f motor namesto da bi samo poiskal drugo 1f vtičnico.
_________________
___
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
martin11
Član
Član



Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

tehnični podatki motor 1F 1500w ,10.2 A cos0,93 2850 obr/min
_________________
martin
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Proteus
Član
Član



Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03
Prispevkov: 1781
Aktiv.: 8.02

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Tale Miostandard kombinirka je bila res pasja, se spomnim, smo jo imeli doma in ko si jo vklopil je tudi luč malce pomežiknila.

Sodobne naprave imajo mehki zagon in v večini primerov niso več tako pasje n.pr. moja krožna žaga (2 kW) in drobilec vej (2,5 kW) so vse priključene na 1F 16B in delujejo BP.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
martin11
Član
Član



Pridružen-a: Ned 27 Okt 2013 16:32
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.39
Kraj: beltinci

PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2023 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

imel bi če eno vprašanje; v stanovanju imamo 3F tok v garažo pa imam potegnjen1F tok dolžina kabla do garaže prib. 15 m ali je smiselno vezati 1F FID in na njega 2 ali 3 varovalke ? Ali bi prej odklopil v primeru okvare?
_________________
martin
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
kvarkel
Član
Član



Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21
Prispevkov: 292
Aktiv.: 2.02

PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2023 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Odvisno na kakšno okvaro misliš. Če gre za odklop pri kratkem stiku, ti FID ne bo nič pomagal. Če pa gre za stik faze ali nule s kakšnim kovinskim delom, pa bo FID odklopil, varovalka pa mogoče sploh ne.
Sicer pa, če boš vezal FID stikala zaporedno, potem moraš imeti FID stikalo za stanovanje z zakasnitvijo, sicer ti bosta izklopila oba. Če pa imaš vezana vzporedno (kar je tudi smiselno), tako da ti FID za stanovanje ščiti samo tokokroge po stanovanju, FID za garažo pa samo tokokroge v garaži pa zakasnjenost ni potrebna.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 48 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group