red_mamba Član


Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
|
Objavljeno: Sob Avg 05, 2023 5:00 am Naslov sporočila: tipi inverterjev |
|
|
Ali obstaja inverter, ki bi iz 3f generiral 1f sinusoido?
To zato da bi enakomerno obremenil vse tri faze, izhodna moc nekje do 2kW.
Ne rabi spreminjat izhodne frekvence. Samo generiranje ene faze iz 3faz.
In pa enofazni inverter ki mu lahko spreminjas amplitudo sinusoide na izhodu?
Ne rabi spreminjat izhodne frekvence, samo amplitudo.
Obstaja to sploh? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bostjang Član

Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sob Avg 05, 2023 12:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Domnevam, da gre napajanje splošnih bremen in ne motorjev.
Za način 3f/1f bi mogoče lahko uporabil trifazni on-line UPS. To sicer ne pomeni, da vsi UPS-i enakomerno obremenjujejo faze, bilo bi za preveriti.
Spreminjanje napetosti strojno podpirajo vsaj nekateri on-line UPS (oba, ki sem ju do sedaj popravljal). Le prava koda v DSP-ju bi morala biti. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bostjang Član

Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sob Avg 05, 2023 3:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tukaj si je eden naredil AC step-down pretvornik. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
red_mamba Član


Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
|
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 5:05 am Naslov sporočila: |
|
|
3f v 1f bi rabil za enofazne UPS-e priklopit.
Plan imam generator kot backup pri daljsem odklopu elektrike in zelim da so faze enakomerno obremenjene, drugace ponavadi generator precej hitro duso spusti.
Tega verjetno nebi bilo tezko tudi sam narediti. Kitajci prodajajo modul za generiranje 1 faze. vhod bi bila pa enosmerna napetost preko 3 faznega diodnega mostica. Mogoce za preizkusit.
p.s. tisto vezje na linku zgleda precej enostavno. Ce prav razumem upravlja izhodno napetost z 20kHz PWM signalom, dusilke pa zgladijo izhod nazaj v sinusoido? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
red_mamba Član


Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
|
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 5:11 am Naslov sporočila: |
|
|
p.s2. naceloma bi vsak UPS moral delati tudi z enosmernim DC vhodom dovolj visoke napetosti. Najcenejsa varjanta bi potem bila 3f diodni most in PWM DC izhod da napetost na vhodnih kondenzatorjih ne presezejo 400V in spustijo dim. Edino ce merijo frekvenco vhodne napetosti da avtomatsko zgenerirajo sinus z isto frekvenco na izhodu. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bostjang Član

Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 7:06 am Naslov sporočila: |
|
|
PS2: Omenjena on-line UPS s katerima sem imel opravka, potrebujeta AC, ker s PFC vezjem generirata +/- 400V. Na izhodu je polmost, ničla pa skupna. In ja, kolikor sem videl imajo vsi UPS izhodno napetost v fazi z vhodno.
Pri off-line UPS pa je pogosto 50Hz transformator tako, da DC...
Jaz bi se ozrl za boljšim generatorjem ali 3f UPS. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bostjang Član

Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pon Avg 07, 2023 8:22 am Naslov sporočila: |
|
|
Na 3f generator lahko vzporedno vežeš trifazni transformator oz. dva ali tri enofazne 1:1, ki ti bodo vsiljevali vsoto napetosti po fazah nič. S tem se bo obremenitev nekoliko bolj enakomerno razporedila. Mogoče je to dovolj, da bo generator zadovoljen. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|