Objavljeno: Ned Avg 20, 2023 2:44 pm Naslov sporočila: Vezava stikala na 3 fazni elektromotor |
|
|
Pozdravljeni
Rabila bi pomoč, ker je električar na dopustu ali se ne javi.
Imam trifazni elektromotor na katerem se je fizično polomilo stikalo. To stikalo je imelo "dve stopnje" zagona poleg nule.
Doma imam še eno stikalo, ki je samo on/off in naj bi bilo primerno.
Ali bi to laik lahko zvezal z vašo pomočjo, če mi poveste kam katera žička gre, ali naj raje počakam strokovnjaka?
Slike:
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
Silvo Moderator
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14564 Aktiv.: 65.06 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Ned Avg 20, 2023 4:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
Motor se zaganja zvezda/trikot. 3KW z 1400 o/min motor bi načeloma šlo zaganjat direkt- torej v trikot. Potrebno bi bilo spojiti vodoravno(fotografija) sponke na priključku motorja. Potem na vsako sponko pride ena faza. Tisto stikalo na fotografiji je zaščitno motorsko stikalo. Območje je premalo, tako da za ta motor ni uporabno.
Sama raje ne poskušaj, če "nisi od stroke" da se komu ne zgodi kaj.
Dobrodošel je vpis kraja v tvojem profilu. Morda ti lahko pomaga kak forum-aš v tvoji bližini. _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
|
mateja27 Neznanec
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2023 14:24 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.22
|
Objavljeno: Ned Avg 20, 2023 4:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Aha hvala. Kako je pa razvidno, da to stikalo ni uporabno oz kakšno potem mora biti? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 261 Aktiv.: 2.22
|
Objavljeno: Ned Avg 20, 2023 5:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mora biti v območju nazivnega toka motorja, ki je 6.9 A. Torej do 10 A. Spodnja meja je 6 ali 6.3 A. Odvisno od proizvajalca. Nastavi pa se na nazivni tok motorja.... |
|
Nazaj na vrh |
|
|
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1619 Aktiv.: 8.14 Kraj: Slovenska Bistrica
|
Objavljeno: Pon Avg 21, 2023 12:19 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če pa se bo motorsko zaščitno stikalo vezalo tako da varuje v zvezdni in trikot vezavi (zaporedno z vsakim faznim navitjem), pa bo skozi njega tekel tok 3,98 A in se lahko uporabi takšno z območjem 4 A. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|