www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
tretjic Član

Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 435 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 4:09 pm Naslov sporočila: Aluminijasti kabli in čevlji |
|
|
Kako spojimo aluminijast kabel in čevelj/tulko?
Imam aluminijaste energetske kable 4x 35mm2 in 4x 16mm2 in pripadajoče čevlje/tulke (aluminij/baker).
Enkrat sem zasledil (ne vem več kje), da je potrebno aluminijast kabel (in čevelj?) pred stiskanjem očistiti/pobrusiti (sicer ne vem točno kako, ker ima kabel več tanjših žic). Je kaj na temu ali pa enostavno dam skupaj in stisnem z ustreznimi kleščami? (enako kot kombinacija bakreni kabel in bakreni čevelj) Ali pa je bil tisti recept, če uporabljamo aluminijaste kable in bakrene čevlje ali spojke?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
1dva3 Član

Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 519 Aktiv.: 56.01
|
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 7:44 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ne vem kje si dobil tako švoh alu kabel, ponavadi je dimenzij 70 in naprej.
Kabel se očisti s jekleno/rostfrei ščetko, ki se uporablja samo za čiščenje alu do golega aluminija in nič drugega.
Odvisno od tipa čevlja, se ga napolne s protikorozijsko mastjo (silikonska osnova) ali pa se pusti.
Čevelj načeloma ne čistiš znotraj.
Kabel razmastiš in ga vstaviš v čevelj. Čevelj nima luknje na koncu, kakor imajo bakreni, moraš imeti odrezan na mero.
Stisneš s pravim orodjem, čez gre osmoljena požirka, da v kontakt ne pride zrak.
Če je čevel alu potrebuje tudi mast na kontaktu s zbiralko.
Če je AL-Cu, načeloma ne rabi.
Preverjanje s termo kamero je za alu spoje nekje 1x letno.
Alu kabel gre izključno v Alu kompatibilen čevelj in nič drugega
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lucca brassi Član


Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4205 Aktiv.: 17.87 Kraj: KOČEVJE
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
tretjic Član

Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 435 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Čet Nov 14, 2024 10:45 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kje se dobi omenjeno "protikorozijsko mast (silikonska osnova)" oziroma kakšno je njeno komercialno ime?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
1dva3 Član

Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 519 Aktiv.: 56.01
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
malci Član


Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 869 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
|
Objavljeno: Čet Nov 14, 2024 11:21 pm Naslov sporočila: |
|
|
protikorozijska mast je v večini kabelskih čevljih in tulcih že namazana oz nameščena. Je prav svinjsko umazano, ko porineš kabel v KČ in ti porine višek masti ven.
Če imaš nov kabel, potem čiščenje ni potrebno. Enostavno odstraniš izolacijo z nekaj mm dodatne dolžine zaradi raztezanja čevlja ob stiskanju in na njega natakneš KČ ter stisneš oz privijačišč, če imaš vijačne KČ.
lp
_________________ Elektronika za hobi |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
tretjic Član

Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 435 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 12:24 am Naslov sporočila: |
|
|
1dva3 je napisal/a: |
V sloveniji boš dobil bolj ko ne samo dielektrično mast.
.
.
.
Aluminij se v hišnih inštalacijah načeloma ne uporablja, še dovodi so bolj redki. |
Ne razumem...zdi se, da je večina energetskih (dovodnih) kablov pri nas aluminij? (vsaj VSI kabli, ki sem jih videl v trafo postajah in elektro omarah distribucije po mestu/vasi so aluminij) Tudi se nisem sam spomnil, da uporabim aluminij, ampak je v soglasju elektra, da mora biti kabel aluminij 35mm2. Sicer verjetno ne bodo jezni, če dam baker 35mm2, ampak nekako ne vidim smisla dajati za kabel do hiše 2 ali 3 jurje, če mi tega ni treba. Poleg tega se zdi, da se alu kabli kar uporabljajo, ker jih imajo povsod na zalogi, baker pa samo po naročilu. Tudi v obstoječi hiši je tak aluminij že 50 let v zemlji in ne kaže kakšnih znakov staranja.
Glede na zapisano nekako dvomim, da se v Sloveniji ne da dobiti materialov za priklop aluminijastih kablov.
Tako da prosim za nasvet tiste, ki zadevo dejansko poznate in uporabljate v praksi.
malci je napisal/a: |
protikorozijska mast je v večini kabelskih čevljih in tulcih že namazana oz nameščena. |
Aha, to so verjetno tisti čevlji/tulci, ki imajo na sebi plastičen pokrovček. Tulci/čevlji, ki jih imam, so brez tega pokrovčka in tako očitno brez masti.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
1dva3 Član

Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 519 Aktiv.: 56.01
|
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 12:41 am Naslov sporočila: |
|
|
Razvodi od trafota, 240-70mm2 so bolj ko ne vsi aluminij.
Dovodi od PMO do notranje razdelilne omarice pa je večinoma baker.
V hišnih inštalacijah aluminija načeloma ni zaradi nevarnosti požara itd.
Alu do notranjih omar se vidi samo v industriji.
Če je v soglasju alu, potem šibaš alu, priklope morajo urediti oni.
Ob kablu položi še valjanec, da ne boš dvakrat kopal
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
tretjic Član

Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 435 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
|
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 10:30 am Naslov sporočila: |
|
|
1dva3 je napisal/a: |
priklope morajo urediti oni.
|
So razložili, da jih sicer lahko naredijo oni, vendar bo drago, predvsem pa se bom načakal. Priporočajo izdelavo v lastni režiji...
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Dorijan Član



Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2556 Aktiv.: 12.46 Kraj: južnoprimorska
|
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 2:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
Tak je za 70mm2 in 35mm2
Pridejo z pokrovčkom, tukaj je en 35mm2 brez in je videti mast noter.
Potrebno je paziti tudi, da ni direktnega spoja aluminij baker zaradi galvanizacije, tako da ti imajo še vmesni material(kak nikel ali kaj takega).
Meni so določili 70mm2 alu zaradi prenosa števca, za priklop sončne elektrarne in postavitev zunanje obstoječe z izkopom do prvega stebra od elektra.
Ker omarice v hiši ti ne dovolijo več priklopit. Mora biti dostopna od zunaj, ali na steni ali posebej stebriček.
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
4.64 MB |
Pogledana: |
10 krat |

|
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
1dva3 Član

Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 519 Aktiv.: 56.01
|
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 6:48 pm Naslov sporočila: |
|
|
Alu-Cu spoj je narejen s hladnim varjenjem in je praktično homogen, zatesnjen pa s silikonom ali drugo plastično zadevo, da vmes ne pride vlaga in naredi korozijo.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Dorijan Član



Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2556 Aktiv.: 12.46 Kraj: južnoprimorska
|
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 10:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
1dva3 je napisal/a: |
Alu-Cu spoj je narejen s hladnim varjenjem in je praktično homogen, zatesnjen pa s silikonom ali drugo plastično zadevo, da vmes ne pride vlaga in naredi korozijo. |
Nisem niti pomislil. Ni elktrolita niti zraka, posledično ni galvanizacije.
Osebno od kar sem prvič videl to tabelo se izogibam spojev alumij na karkoli,
https://blog.samtec.com/post/dissimilar-metals-in-mating-connectors/
Ampak realno z izjemo dovodnih kablov je za povprečnega uporabnika možnost da naredi napčen spoj samo če naredi na PCBju pad namesto clerance tam kjer se vezje privijači na alu hladilnik.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3386 Aktiv.: 16.11
|
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 10:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mi v energetiki imamo AlCu spojev vedno več.
Kabli so vedno pogosteje Al, razdelilci Cu in tako obstajajo Al-Cu kabel čevlji.
Izgleda kot da je baker podložka vtisnjena v aluminij. slika
Še več, obstajajo in vedno več je univerzalnih kabel čevljev. Ter tulcev za spajanje.
Iz česa so pa ti pa nebi znal reči. Z njimi lahko tudi kombinacijo Al - Cu kablov bp združiš.
Za skrajno silo spajanja pa je še Al-Cu pločevina, z ene strani Al, z druge Cu. No, ne ravno skrajno silo, povsem običajna je.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
1dva3 Član

Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 519 Aktiv.: 56.01
|
Objavljeno: Pet Nov 15, 2024 11:07 pm Naslov sporočila: |
|
|
Al-Cu spoj je vmesni intermetalni, kar pomeni, da je galvanika Iz Al v Al-Cu in Al-Cu v Cu, nekako kakor medeninasti kos med bakreno cevjo in železno cevjo.
Res je pa, da to velja samo za galvanske tokove.
Kovine nikoli niso 100% čiste in prihaja pri njih do stalne korozije zaradi tega.
Poleg tega padec napetosti na spoju povzroča določen potencial in enako potencialni efekti v obliki korone in napetosti proti zemlji.
Zato je najbolj kritično, da so omare suhe, zračne in ogrevane oz. v notranjih prostorih.
Cevi, ki so direktno iz zemlje pogosto pihajo zelo vlažen in hladen zrak v omare in včasih pride do preboja.
Problem aluminija je debela oksidna plast in to, da rad oksidira. Pregret spoj naglo propada, sam aluminij, pa se tudi rad lomi in je precej bolj "fedrast" kakor kabel. Baker ima mnogo višje tališče, njegovi oksidi pa so (Vsaj deloma) prevodni.
Energetika seveda, čedalje več je Alu, ker je v določenih primerih polovico cenejši, njegovi minusi pa niso tako problematični pri velikih presekih in sedaj, ko je na voljo še tehnologija termovizije hitro vidiš, kje je napaka.
So pa za razliko od Cu povezav potrebni nege in ne trpijo malomarnosti.
Za določene odklopnike že proizvajalec navaja, da pri Cu povezavah ne rabijo vzdrževanja, pri Alu pa na 2 leti.
Dobi se tudi Alu pobakrene šine vendar niso zelo popularne pri nižjih presekih.
Kabel čevelj - bakreni obroček v alu je ali ultrazvočno ali pa frikcijsko zavarjen, med materiali praktično ni špranje.
Ta s bakrenim obročkom je v redu, vse dokler se ne začne pregrevat. Potem tesnilo propade in je treba samo odrezat.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Dorijan Član



Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2556 Aktiv.: 12.46 Kraj: južnoprimorska
|
Objavljeno: Sob Nov 16, 2024 12:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Imaš mogoče kako povezavo za grelec za elktro omaro?
Drugi teden me pridejo preklopit(prestaviti števec v novo omaro) in sklepam, da mi jo bodo jo zaklenili.
Tako da če se za neko normalno ceno dobi grelec, po možnosti tak z senzorjem za vlago, ki se vklopi le ko ta preseže določeno mejo bi to vgradil.
Je pa to zunanja omara, katero sem vse stranice razen vrat oblekel z izolirko in 2cm stirodurja (da je čim manj termanih razlik) tudi vse cevi bom rahlo zapolnil z Purpenom.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|