Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 5:59 pm Naslov sporočila: Zamenjava stare elektro omarice z novo |
|
|
Pozdravljeni,
glede na to, da je omarica in njeni deli stara ca. 25-30 let in da se je začelo dogajat, da začne FID siklapljati, sem se odločil, da bom zamenjal omarico, varovalke in FID. Zanima me, ali je potrebno/dobro tudi vgraditi 3fazni odklopnik(3varovalke skupi povezane) glede na to, da tega sedaj ni. Kaj priporočate?
Pa še slike obstoječe omarice:
Hvala za odgovore in pomoč. _________________ Lp Andrej |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
andrejj Član


Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
|
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 7:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
To ni Fid ,to je ZSN (zašćitno napetostno stikalo)Za ostalo ti bo kdo pisal. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Anddrej Član

Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 17:48 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kakšni predlogi?
Za info...en del hiše(stari del) ima nulirane utičnice, drugi del...novejši pa že 3 žilne kable.
Se pravi, da FID stikala sploh ne morem uporabit oz. kako? _________________ Lp Andrej |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
rajko Član

Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
|
Objavljeno: Čet Mar 27, 2008 8:41 pm Naslov sporočila: Omarica |
|
|
Zdravo!
Trifazni odklopnik je dobro vgraditi, to vsekakor drži. Kajti, če pri trifaznem elektromotorju odpove ena faza motor še vseeno deluje. S tem pa bolj obremeni preostali navitji motorja. Po daljšem delovanju pa navitje motorja pregori.
Nesmiselno pa je trifazni odklopnik vgrajevati, če imamo enofazne porabnike, ki pa jih napajamo z različnimi fazami. Recimo da napajamo vsako nadstropje z eno fazo. Ko nam odpove ena faza, avtomatsko ostanejo brez napajanja tudi ostala nadstropja.
Torej je trifazni preklopnik namenjen in seveda dobrodošel le pri trifaznih porabnikih.
PS...FID stikalo pa je danes že obvezno.
LP |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
japek Član


Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
|
Objavljeno: Pet Mar 28, 2008 2:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
Za malo bolj "pameten" odgovor bi moral pogledati vsaj v notranjost omarice.
Pomembno je to, ali do porabnikov gredo tri ali dvo žilni kabli oziroma žice in pa to, kako je bilo do sedaj priklopljeno napetostno zaščitno stikalo. Če je celotna instalacija bila napajana preko njega, ali pa le del.
Probaj to pogledati, mogoče pripni kako sliko notranjosti, pa boš dobil še kakšen odgovor. _________________ 73 de S55WT, Janko |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
hvilu Neznanec

Pridružen-a: Čet 20 Mar 2008 13:28 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: KK
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 12:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Moje skromno mišljenje:
ZNS vsekakor stran, ločiti tokoroge, pogledat kam kaj pelje, pomeriti izolacijo, po potrebi zamenjati določene kable. Tam kjer imaš 2 vodnika je edina opcija narediti ničenje, kjer pa imaš tri, pa se da vgraditi ali RCD ali pa ničenje in KZS. FID stikalo (RCD) NI obvezno, razen v posebnih pogojih. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jur Član


Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.69 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 12:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
Najbolje bi bilo, če bi vprašal kvalificiranega elektrikarja. Ta je edini pooblaščen za posege v take omarice.
Jur |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
hvon Član

Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 3:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
ko sem letos štimal sestri elektriko v novo hišo,so mi dali z elektra na izbiro 1 fazni odklopnik ali pa 3,tako da pomoje tisto z ločenimi varovalkami je samo še zgodovina,ta odklopnik je v bistvu pancerka ki jo lahko sam not stisneš ,če jo slučajno vn zabriše, čene pa pri navadnih ti jo nazaj uštima samo terenec iz elektro službe k ima ključ do teh varovalk in so namreč zaklenjene v novi omarici..tako daa..pomoje ne boš nič prišparal če ga ne boš kupu,samo v temi boš par ur ko boš čakal,da ti pride dežurni električist zamenjat pancerko
sicer pa pancerk ne meče kar [slovenščina je zame švedska vas] vn ,sej maš ščiteno še zdrugimi bolj švoh varovalkami zadaj.. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Marjanp Član


Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 4:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
Anddrej
Res je, da je najbolje, da ti predelavo el. omarice naredi strokovnjak.
Zavidam ti pa varovalke jaz teh ne bi nikdar menjal (klasična avto varovalka lahko zataji pri izklopu, največkrat pa pri vklopu, boš takrat v temi, tvojo varovalko enostavno odviješ in jo zamenjaš z navadno in vse BP, upam da imaš kakšno E 27 kapo za varovalko v rezervi).
Sem siguren, da imaš 3-fazni priklop. Enofazna ZNS so bila bela.
Kar so ti govorili okoli takoimenovanega glavnega stikala v omarici ni čista resnica, nikakršne povezave pa nima z bilokakšnim motorjem.
Jaz to stikalo običajno montiram zato, ker kadar ljudje gredo na dopust, to stikalo izklopijo in brez skrbi oddrvijo na odih. Pridejo iz dopusta in si najprej zaželijo zrezek iz hladilne skrinje. Pri slabo premišljeni vezavi glavnega stikala, naj kar pozabijo v skrinji je vse pokvarjeno.
Ni po pravilih, toda jaz luči ne vežem preko FID stikala. Saj ko zunaj treska FID dostikrat izklopi, potem se najprej opečeš z vžigalnikom, da sploh najdeš katero ročico moraš premakniti, da ti zopet zasveti in se še ne dobro usedeš pa zopet bum itd.. V glavi pa imam tudi predstavo, da se luć prijema samo takrat, kadar se menja žarnica, mislim da najbolj neuki električarji pred tem posegom izklopijo stikalo, če pa niti tega, gredo menjat žarnico na stolu, v tem primeru pa so kot ptiček na žici.
Vse zavisi od tebe in tvojih zahtev, bolj boš zahteven manj sigurno boš to lahko izvedel sam.
Vse se pa lahko izdela, montira FID stikalo za novi del, za stari del se veže mimo FID-a in pusti ničenje. Toda da bo vse vsaj približno po predpisih in delovalo 100% je res najbolje, da pokličeš starega mačka.
Prevzemniki od elektra pa pri tebi samo na novo stisnejo plombe (obvestilo o izvedbi del pred posegom), so ti že enkrat prevzeli in pregledali pravilnost in varnost izvedbe el. instalacije (žal tako predpisuje zakon, čeprav malo butasto).
LP
Marjan |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
hvon Član

Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
ja sej, jaz ko nardim kakšno instalacijo,vedno so skrinje in hladilniki na navadnih varovalkah in mimo fid-a seveda.. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ElGrigon Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 5:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
hvon je napisal/a: |
ja sej, jaz ko nardim kakšno instalacijo,vedno so skrinje in hladilniki na navadnih varovalkah in mimo fid-a seveda.. |
Ko bo koga ubilo, se raje preseli v drugo državo!
Vezava mimo FID-a v hišnih inštalacijah je strogo prepovedana. Ne vem kaj imate toliko proti avtomatskim varovalkam, če se izbere prava karakteristika glede na porabnika, je avtomatska v primerjavi s taljivo neprimerljiva, saj ne predstavlja nobenega stroška. Kvalitetne pa se ne pokvarijo tako hitro, v industriji avtomatske varovalke zdržijo celo čudo in še delajo. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Marjanp Član


Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 5:52 pm Naslov sporočila: |
|
|
ElGrigon
Veš ni bolj trotl zihr varovalke kot je talilna, ima namreč najmanj delov.
Hladilnik se mimo zašćite (pa ni nujno - lahko tudi samo mimo glavnega stikala, bolje pa tudi mimo FID-a, ko si na dopustu največkrat treska, med dopustom pa običajno nobenega ni doma in dobiš v hladilni skrinji že črve namesto mesa) pelje zato ker se potem izvede sistem zaščite ničenje. Tudi pred nekaj leti so ljudje živeli. Zakaj pa talilna varovalka imaš pa opisano v prvi vrstici.
LP
Marjan |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
hvon Član

Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55 Prispevkov: 195 Aktiv.: 0.93 Kraj: Avče
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 8:09 pm Naslov sporočila: |
|
|
ElGrigon je napisal/a: |
hvon je napisal/a: |
ja sej, jaz ko nardim kakšno instalacijo,vedno so skrinje in hladilniki na navadnih varovalkah in mimo fid-a seveda.. |
Ko bo koga ubilo, se raje preseli v drugo državo!
Vezava mimo FID-a v hišnih inštalacijah je strogo prepovedana. Ne vem kaj imate toliko proti avtomatskim varovalkam, če se izbere prava karakteristika glede na porabnika, je avtomatska v primerjavi s taljivo neprimerljiva, saj ne predstavlja nobenega stroška. Kvalitetne pa se ne pokvarijo tako hitro, v industriji avtomatske varovalke zdržijo celo čudo in še delajo. |
ko ti bo šlo 200 kg mesa u k*** ,jo boš tud ti namontiral  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ElGrigon Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Pon Jun 02, 2008 10:47 pm Naslov sporočila: |
|
|
Saj ne rečem, da je taljiva varovalka zanič, vsaka je po funkcijonalnosti dobra, vendar avtomatske nudijo povsem enake sposobnosti kot taljive, le karakteristika mora biti prava, da se doseže željen način izklopa.
@Hvon: po tvojem bi bilo najbolje, da hladilnik kar direktno na daljnovod priklopiš, le da bo meso ostalo zmrznjeno.
Za izpade elektrike se uporabijo drugi viri energije in zaščite, če je potreba po njih znatna.
Ničenje pa se v hišnih inštalacijah več ne sme uporabljati, je pa res, da je ta sistem prisoten še v starih inštalacijah.
Sicer pa vsak sam odgovarja za svojo lastnino s svojimi dejanji, če le v to posega, čeprav ni pooblaščen oz. strokovno usposobljen. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
protoncek Član

Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
|
Objavljeno: Tor Jun 03, 2008 8:17 am Naslov sporočila: |
|
|
Že v redu, ampak bodi realen. Dejstvo je, da FID meče ven, ko treska. In dejstvo ostane, da je vse v skrinji zanič, če si takrat na dopustu...mislim da noben od nas, tudi ti, nismo tako bogati da bi lahko rekli naj gre v ku**c vsebina skrinje, samo da je FID gor...
po mojem vedenju FID že dolgo ni več obvezen, obvezen je samo recimo v kopalnicah... In tako ne vidim razloga zakaj bi bilo vezanje mimo njega strogo prepovedano... Jaz bi vse skupaj vezal preko avtomatskih varovalk, kopalnico, eventuelno kuhinjo --- oz. vtičnice v neposredni bližini vode pa preko FID-a. In to je to. Lahko tudi trifazno stikalo če hočeš imeti možnost odklopa cele hiše (seveda spet gre skrinja mimo njega ) |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|