www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
hacker007 Član

Pridružen-a: Sre 17 Jan 2007 23:16 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:13 am Naslov sporočila: Rele in debelina vezic |
|
|
Hoj. Zanima me koliko milsov bi naj bile vezice na TIVu (debelina bakra neznana - v Conradu kupljen board), ce uporabim releje in bi naj teklo do 16A/230AC?
lp RR |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jur Član


Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:42 am Naslov sporočila: |
|
|
Baker na tiskanem vezju je običajno debel okoli 40 mikronov (mikrometrov). To pomeni, da bi morala biti vezica za tak tok biti zelo široka. Rešitev je v tem, da vezico polotaš. Še bolje je, da na vezico po celi dolžini daš bakreno žico, pa jo na debelo prilotaš (po celi dolžini).
Jur |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
reber Član


Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.62 Kraj: Bled
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 9:47 am Naslov sporočila: |
|
|
Tako je, za 16A je dovolj, če rišeš vezice 100mils, lahko tudi več, če ti prostor dopušča, v sili tudi manj, če na vezico na debelo polotaš cin, še bolje pa je, da na vezico lepo oblikuješ bakreno trdo žico in jo lepo polotaš in zaliješ s cinom. Bakrena žica 1,5mm2 gre zelo lepo na 100mils vezico, in če je še lepo zalito s cinom, bo zlahka zdržalo 25A _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Silvo Moderator


 
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.94 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 10:14 am Naslov sporočila: |
|
|
Paziti je treba tudi na ustrezno razdaljo med vezicami različnih potencialov. Če je vezje izpostavljeno kakim neugodnim vremenskim vplivom (kondenzat, vlaga...) zelo rado prebije. Osebno sem imel težave z vezjem za utripanje novoletnih lučk. Če prav je bilo montirano v ohišjem z zaščito IP54 in je bilo postavljeno pod streho, je prišlo do preboja med vezicami 0 <->230V  _________________ lp
Silvo |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
hacker007 Član

Pridružen-a: Sre 17 Jan 2007 23:16 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.12 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Tor Feb 06, 2007 7:54 pm Naslov sporočila: |
|
|
Hvala vam za odgovore. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|