Na stopnišču imam 8 vzporedno vezanih senzorjev gibanja.Ti senzorji krmilijo kontaktor,ki vžiga luči.Luči se prižgejo normalno,a ko senzorji izklopijo se kontaktor ne izklopi (ostane nek napetostni potencijal ki drži kontaktor vklopljen).
Če med fazo(ki pride iz senzorjev in krmili tuljavo) in nulo priklopim spajkalnik 20 W,stvar normalno deluje ,ker spajkalnik zbije potencial tako dol ,da tuljava izklopi.
Ker pa spajkalnika ne bi rad pustil v elektro omari,primernega upora pa ne vem kje nabavit (2,7 Kohma ,cca 50w),sprašujem ,če obstaja mogoče kakšna druga finta za ta problem rešit.Za odgovor ali pa vsaj namig se lepo zahvaljujem. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
eddie Član

Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
|
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
|
|
Čudno... ponavadi so v senzorjih releji, kateri navadno vklapljajo svetilko!
Ali si prepričan da si jih pravilno vezal in nastavil občutljivost? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.41
|
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
|
|
Problem je verjetno indukcija v kablu, ki je dovolj velika, da rele ne spusti.
Probaj namesto releja vezat kak močnejši kontaktor, ali pa kar eno žarnico vzporedno s tuljavo releja (toliko, da pobere indukcijo). _________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
cvetko Neznanec

Pridružen-a: Pet 28 Dec 2007 19:17 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ajdovščina
|
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 8:02 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vezani so pravilno.Na 180 stopinjskih senzorjih se mi to ne dogaja,tudi če jih imam po več vzporedno.To se dogaja na 360 stopinjskih.V senzorju je slišati tisti "klik" kot ,da bi imel rele-prav zato mi ni jasno,zakaj tako deluje.Če pustim ,da senzorji vžigajo luči stvar deluje OK,a ko vtaknem vmes rele ga noče izklopiti. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
cvetko Neznanec

Pridružen-a: Pet 28 Dec 2007 19:17 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ajdovščina
|
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 8:08 pm Naslov sporočila: |
|
|
Na močnejši kontaktor sem že pomislil,a ga še nisem testiral.Žarnice pa ne bi rad vzporedno vezal,ker ko bi pregorela bi luč stalno gorela-gre se za stanovanjski blok.Ja na indukcijo pa nisem pomislil. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
surla Član

Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mislim da je vzrok tole:
V senzorjih imaš releje in vzporedno tem relejem so ponavadi vezani R-C členi ,ki služijo za zaščito kontakta pred prevelikim iskrenjem in proti RF motnjam.
Ker imaš ti 8 senzorjev imaš v bistvu tudi 8 vzporedno vezanih členov.
Ponavadi se ta člen sestoji iz 100E upora zaporedno vezanega z 100nF kondenzatorjem,skozi katerega stalno curlja nek mali tok.
Ker imaš pa 8 členov se ti mali tokovi seštevajo in ni več samo curljanje ampak že kar mali potoček ,ki drži kontaktor pokonci.
Zdaj , ali bo v redu da vzameš ven kak člen naj pa kdo drug prispeva svoje mnenje. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Pet Dec 28, 2007 9:55 pm Naslov sporočila: |
|
|
Imajo senzornji dve, ali tri žice?
Skozi dvo-žični senzor vedno teče majhen tok (lastna raba). |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
robert Član


Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1905 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
|
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 2:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
cvetko je napisal/a: |
Žarnice pa ne bi rad vzporedno vezal,ker ko bi pregorela bi luč stalno gorela |
Torej jo zmontiraj nad omarico in jo lahko zamenja hisnik,...-to pa verjetno ne bo prav pogosto  _________________ LP Robert |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Iztok Član

Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.99 Kraj: LJ
|
Objavljeno: Sob Dec 29, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: |
|
|
surla je napisal/a: |
Mislim da je vzrok tole:
V senzorjih imaš releje in vzporedno tem relejem so ponavadi vezani R-C členi ... |
Tole bo najbrž kar prava diagnoza. Ena od rešitev je ta, da RC člene odstraniš iz vseh senzorjev razen enega. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
cvetko Neznanec

Pridružen-a: Pet 28 Dec 2007 19:17 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ajdovščina
|
Objavljeno: Sob Jan 05, 2008 8:40 am Naslov sporočila: |
|
|
Pozdravljeni
V vseh senzorjih sem "preščipnil" dovod do RC člena,zaradi samega iskrenja me
ne skrbi toliko ker je poraba tuljave krmiljenega kontaktorja res minimalna,če se bodo pojavljale motnje bom pa kar pri kontaktorju dodal RC člen.
Stvar deluje OK.
Hvala. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|