Citiram: |
Številka predhodno izdanega dokumenta: Informacija o možnosti priključitve:
|
tretjic je napisal/a: |
Torej če ima kdo idejo, na kakšen način lahko inverter modificira svoj PV vhod, da (izključeni) SSR releji crknejo? In kaj narediti, da se to nebi dogajalo? |
robert je napisal/a: |
So lahko nule Growatt razsmernika povezane skupaj?
V el. omarici bi namreč prekinil dovodni fazo in jo speljal v Growatt ter iz njega nazaj na varovalke s nekaj porabniki. Se pravi 4 žični priklop F(in), F(out), N in PE. |
mucek je napisal/a: |
@robert:
Da, sam imam v omarici ob Growattu obe nuli združeni na skupno spojko. |
bostjang je napisal/a: |
Ni prav veliko drugih možnosti, kot napetostne konice. Kar je čudno in daje slutiti, da zadeva ni EMC skladna. Zanimivo je tudi zato, ker PV moduli režejo napetost in s tem preprečujejo, da bi napetost bila veliko izven območja 0 - Voc.
Verjetno bi pomagal RC člen vzporedno s posameznim SSR. |
bostjang je napisal/a: |
Če prav razumem, imaš vzporedno zvezane PV module, vhod inverterja ter preko SSR-ov grelce. Če se motim, me popravi. |