Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:00 pm Naslov sporočila: Tokovne klešče |
|
|
Pri enem od slovenskih trgovcev so imeli čiščenje starih zalog, in sem za mali denar prišel do spodobnih (true RMS) tokovnih klešč (Fluke 337), ki znajo meriti tudi zagonski tok (Inrush current), kar je sicer precej drag bombonček.
Prvi testni primerek je kar domač hladilnik.
V normalnem delovanju pije 0,4 A, ob zagonu pa cukne konkretnih 9,0 A.
Tako da je podatek, zakaj 100W hladilnik ne dela na 200W inverter, povsem jasen
/Prestavljeno iz Kaj počnem 2012/
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
27.42 KB |
Pogledana: |
3 krat |

|
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding 
Nazadnje urejal/a aly Tor Dec 11, 2012 9:07 am; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aljoš Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
|
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
Aly, se podpišem na tvoj post..... Sem meril porabo grelcev na eni pečici...
_________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sailor Član


Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
|
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: Zagonski tok |
|
|
re Aly:
Lepo prosim, ali lahko pomeriš zagonski tok namiznega računalnika?
Jaz imam avtomatsko varovalko 10A, pa mi jo večkrat izklopi.
gl, DD+
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mucek Član


 
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aly Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
|
Objavljeno: Pon Dec 10, 2012 11:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jp, res je.
Jutri zjutraj pa pomerim še zagonski tok štarterja mojega dizelaša. Me prav zanima cifra.
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
yacksy Član


Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 12:46 am Naslov sporočila: |
|
|
aly je napisal/a: |
Jp, res je.
Jutri zjutraj pa pomerim še zagonski tok štarterja mojega dizelaša. Me prav zanima cifra. |
A lahko prosim narediš kratko primerjavo InRush funkcije in Min/Max? Malo se spogledujem z Fluke 902, ki pa mu manjka samo InRush funkcija, da bi me prepričal. Zdaj, če je inštrument kljub temu toliko hiter, da se kaki zagonski tok vsaj okvirno pomeri z Min/Max funkcijo, bo moj
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
aly Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 9:04 am Naslov sporočila: Re: Zagonski tok |
|
|
sailor je napisal/a: |
Lepo prosim, ali lahko pomeriš zagonski tok namiznega računalnika?
Jaz imam avtomatsko varovalko 10A, pa mi jo večkrat izklopi.
gl, DD+ |
Če je celo noč odklopljen od elektrike, potem cukne 2A ob vklopu kabla v vtičnico, da se kondenzatorju napolnijo.
Ob pritisku na tipko za vklop, pa sunkovito skoči na ciljno porabo (cca 0,5A) brez overshoota.
Citiram: |
A lahko prosim narediš kratko primerjavo InRush funkcije in Min/Max? |
Povsem drug rezultat.
Instrument med meritvami povpreči (vsaj tako izgleda) in prikazuje parkrat na sekundo. Meritev z Max funkcijo je zanesljiva le, če velik tok traja vsaj pol sekunde (od oka). Max funkcija ves čas spremlja tok, za razliko od inrush (glej spodaj).
Inrush funkcija pa ne meri max toka, ampak za proženje meritve gleda dI/dt, se pravi strmino naraščanja. Če tok počasi leze gor, se meritev ne sproži. Mora biti res hitra špica, da jo pomeri. Naredi samo eno meritev, potem je treba tipko spet pritisnit za novo meritev.
Pa še ena stvar, ki je jaz na hitro prej nisem opaazil.. te moje klešče nimajo nastavitve merilnega območja, ampak je samo eno merilno območje (1000A), tako da bodi pozoren pri nakupu
_________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
s51zg Član



Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:16 am Naslov sporočila: |
|
|
Danilo, a imaš ti priključen samo ta računalnik na omenjeno varovalko?!
Pozdrav v ŠTN.
_________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
yacksy Član


Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 10:30 am Naslov sporočila: |
|
|
Zakaj je samo eno merilno območje problem? Saj načeloma elektronika sama "izbere" optimalno merilno območje. Glede na to, da sta Fluke 337 in Fluke 902 iz iste družine, imata to po mojem enako narejeno.
Sem precej v precepu ali kupiti Fluke 902 ali ne. InRush se mi zdi kar pomembna funkcija ...
_________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Tomazp Član


Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.64 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 4:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Aly, hvala za dobrodošlo informacijo, ker ravno kupujem ene klešče.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sailor Član


Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 5:43 pm Naslov sporočila: Zagonski tok |
|
|
re: S51ZG
Na vtičnico z avt. 10A imam običajno priklopljeno:
- modem za optiko (stalno)
- napajalnik za telefon (stalno)
- lučko 25W (občasno)
- namizni računalnik (preko dneva)
- manjši sesalec (bolj poredko)
Pri takšni konfiguraciji mi varovalka izklopi 1 do 2x na mesec.
------------------------------------------------------------------------
Včeraj pa se mi je zgodilo nekaj posebnega:
- žlahta mi je prišla na pomoč s sesalnikom 2000W,
sesanje prve sobe je šlo OK
- pri sesanju druge sobe (ista vtičnica)
pa je po 5min avt. varovalka izklopila
in ponovnega vklopa sesalca ni dopustila
- odklopil sem sesalec, varovalka še vedno ne drži
- postopoma sem odklapljal druge uporabnike ...
- zadnji je bil na vrsti odklop napajalnika optičnega modema,
in prazno vtičnico je varovalka lepo vzdržala HI!
-----------------------------------------------------------------------------------
- ponovno vtaknem napajalnik optičnega modema, varovalka IZKLOPI !
to ponovim 3x, vendar brez uspeha .....
-----------------------------------------------------------------------------------
Ves žalosten ugotovim, da brez pomoči servisa ne bo šlo,
morda mi bo samo zamenjal napajalnik? (pred pol leta je že bilo tako).
-----------------------------------------------------------------------------------
Predraga mi je razumevajoče skuhala dvojno kavico,
zraven sem seveda pokadil dve ali tri cigarete,
pa je hitro minilo kakšne pol urice ....
------------------------------------------------------------------------------------
Ni mi dalo mira, pa sem spet poskusil prižgati računalnik ...
In glej ga čuda!
Vse lučke zasvetijo kot ponavadi,
računalnik in modem se pričneta postavljati na noge
in že čitam new mail ...
------------------------------------------------------------------------------------
Ne morem več pisati, že tako je bilo dolgo ...
gl, DD+
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
BojanR Član

Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 5:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
A na to, da je pa varovalka zanič in bi jo bilo potrebno zamenjati, pa nisi pomislil?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
. Član

Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70643.46
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 5:56 pm Naslov sporočila: |
|
|
Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
mucek Član


 
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 6:24 pm Naslov sporočila: |
|
|
Še en "glas" za menjavo varovalke ...
LP, g
_________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bojans Član

Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Dec 11, 2012 6:41 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ko sem prebral tehnične specifikacije.
Dovoljeno odstopanje 2% + 5 digit.
Torej je to: 20A + 0,5A
Pri toku 200 A je to še vedno 10% odstopanje. Za primerjavo RST tokov v redu, ni pa za meritev.
Pri zagonski moči ~900 W je toka ~ 3 A.
Skratka. Tokovne klešče so bolj indikator kot pa merilnik. Rezultati so samo: Vzemi kot v mejah normale, ali pa alarm.
Na "meritve" močno vpliva tudi dober mehanski stik samih klešč. Mimogrede izmeriš tudi do 50% manjši tok od pravega. "
Tisti, kateri že uporabljate to. Skrbite za dobro naleganje kontaktnih površin klešč.
Pa vse sumljive meritve preverite z instrumenti.
Po "prijaznem" opozorilu sem popravil. Saj zagonski tok hišnega hladilnika res ne more biti 900 A. . Črki W in A pa sta na tipkovnici skupaj.
Opravičujem se za napako, hkrati me pa veseli, da sem naredil komu veselje z mojo tipkarsko napako.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica.
Nazadnje urejal/a bojans Sre Dec 12, 2012 5:49 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|