www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
kratekstik Neznanec

Pridružen-a: Tor 29 Jun 2021 10:30 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.04 Kraj: Novo mesto
|
Objavljeno: Pet Jul 02, 2021 11:22 am Naslov sporočila: |
|
|
Hvala Silvo in tlogar. Vzamem motorsko zaščitno stikalo 1,6-2,5A? Potem pa vežem iz tega motorskega stikala naprej na varnostno pritisno in nato na motor.
RobiStrom, obstoječe stikalo ni vezano nikamor. Ne vem pa kako je bilo narejeno. Ko sem v firmi kupil žago, nisem imel možnosti odklopit tok, tako da sem v omarici od žage odvil varovalke, odrezal oba kabla, omarico pustil tam, žago pa odnesel  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
kvarkel Član

Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
|
Objavljeno: Čet Jul 08, 2021 8:16 am Naslov sporočila: |
|
|
V tisti omarici je verjetno bila kontaktorska kombinacija zvezda-trikot in grebenasto stikalo je vklapljalo tuljave kontaktorjev. Ker gre za trifazni asinhroni motor, za delovanje ne potrebuje nule. Potrebuje pa zaščitni PE vodnik, ki se ga priključi na ohišje motorja. Motorsko zaščitno stikalo ščiti motor pred preobremenitvijo, ni pa to zaščita pred električnim udarom.
Ker boš elektromotor očitno zaganjal direktno, mora biti vezava motorja v trikotu.
Pa še na tole moram opozoriti. Ker govoriš o varnostnem stikalu, mora to biti tripolno. Če je enopolno, potem potebuješ še kontaktor, če pa je mogoče celo štiri polno, pa PE vodnika ne smeš peljati preko stikala. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Srecko Član


Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
|
Objavljeno: Čet Jul 08, 2021 6:15 pm Naslov sporočila: |
|
|
kvarkel je napisal/a: |
Ker boš elektromotor očitno zaganjal direktno, mora biti vezava motorja v trikotu.
. |
Kakor se vidi po slikah ta motor ni predviden za obratovanje v trikot vezavi. Na napisni ploščici namreč piše 230/380 in tak motor je za vezavo zvezda.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
kvarkel Član

Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.80
|
Objavljeno: Čet Jul 08, 2021 8:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
Res je. Navitje je narejeno za 220 V. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 493 dni