www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 6:59 pm Naslov sporočila: Kontaktor KNL 30-00 |
|
|
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje glede kontaktorja.
Zamenjati moram en star kontaktor, ki je 35A. Ima tri močnostne kontakte 2,4,6 in 1,3,5 in potem ima še povezave 11,12 in 21,22 ter a,b.
2,4,6 in 1,3,5 gre na el. motor a in b je napajanje tuljave (24V 50Hz) in med 21 in 22 pa je dodan upor 51ohm.
Sedaj pa sem nabavil nov kontaktor in sicer KNL 30-00 s tuljavo 24VAC in pomočni kontakt NDL2-22.
Ko sem priklopil zadeva ne deluje in samo brni-brenči.
Malo me bega stara tuljava 24Vac in upor, ker je napajanje 24VDC in je vse delalo. Zato sem mislil da bo nov z 24VAC tudi delal kot star.
Sedaj me zanima, če zamenjam samo tuljavo 24VDC in dam med 21 in 22 upor kot je bilo prej, bi moglo delati a ne?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Srecko Član


Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
|
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 7:58 pm Naslov sporočila: Re: KNL 30-00 |
|
|
king25 je napisal/a: |
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje glede kontaktorja.
Zamenjati moram en star kontaktor, ki je 35A. Ima tri močnostne kontakte 2,4,6 in 1,3,5 in potem ima še povezave 11,12 in 21,22 ter a,b.
2,4,6 in 1,3,5 gre na el. motor a in b je napajanje tuljave (24V 50Hz) in med 21 in 22 pa je dodan upor 51ohm.
Sedaj pa sem nabavil nov kontaktor in sicer KNL 30-00 s tuljavo 24VAC in pomočni kontakt NDL2-22.
Ko sem priklopil zadeva ne deluje in samo brni-brenči.
Malo me bega stara tuljava 24Vac in upor, ker je napajanje 24VDC in je vse delalo. Zato sem mislil da bo nov z 24VAC tudi delal kot star.
Sedaj me zanima, če zamenjam samo tuljavo 24VDC in dam med 21 in 22 upor kot je bilo prej, bi moglo delati a ne? |
Nekaj ti bom odgovoril tista dva kontakta 21 in 22 sta verjetno mirovna kontakta to je NC ker pa praviš, da je kontaktor star so verjetno kontakti malo zapacani-oksidirani in ti torej pokaže neko upornost.
Za tuljavo pa pišeš enkrat AC drugič DC je pa še nekaj, če si vezal tuljavo preko teh dveh kontaktov je jasno, da ti brni ker ti vklaplja in izklaplja preko kontaktov.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
gumby Član


Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
|
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
|
|
Glede kontaktov:
-močnostni kontakti imajo samo eno cifro, pomožni dve
-prva cifra pri pomožnih je zaporedna št. kontakta, druga označuje funkcijo
močnostni kontakti:
1-2, 3-4 itd - NO
R1-R2, R3-R4 itd - NC
pomožni:
x1-x2 - NC
x3-x4 - NO
x5-x6 - NC s posebno funkcijo
x7-x8 - NO s posebno funkcijo
x je zap. št. kontakta
_________________ Tule nisem več aktiven. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 8:37 pm Naslov sporočila: Re: KNL 30-00 |
|
|
king25 je napisal/a: |
Malo me bega stara tuljava 24Vac in upor, ker je napajanje 24VDC in je vse delalo. Zato sem mislil da bo nov z 24VAC tudi delal kot star.
|
To je loterija. lahko dela, običajno pa deluje nezanesljivo ali sploh ne.
Škoda je, ker nisi kupil kontaktorja s 24V DC tuljavico in bi imel mir.
Upor je verjetno zato, da se ni pregrevala 24AC tuljavica, ko je delovala z DC napajanjem. V trenutku vklopa je bila tuljavica napajana direktno, ko se je kontaktor vklopil, pa čez upor. Kaže, da je sedaj upor prevelik za zanesljiv vklop, če je vse zvezano enako kot prej.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 6:32 am Naslov sporočila: |
|
|
Hvala za vse odgovore. Nabavil sem sedaj 24Vdc tuljavo in bomo videli kaj bo sedaj.
Ali je dobro da vseeno dodam še tisti upor tej tuljavi?
Nova tuljava ima tri priključke kot 24Vac ampak ko merim upornost med priključki kaže na vseh drugače cca. 5,5ohm in cca. 178ohm. Najbrž je 5,5ohm prava?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zadevo sem zrihtal tako, da hvala vsem za pomoč.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
|
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 10:15 am Naslov sporočila: |
|
|
Še toliko, preden pokuriš novo tuljavico:
V trenutku vklopa gre na tuljavico celotnih 24Vdc, ko pa tuljavica pritegne kontakte, se napaja preko predupora. Ta omeji tok pri trajnem obratovanju. Če tega upora nimaš vključenega, ti bo tuljavica kmalu
Za vključitev tega predupora se uporabi eden od kontaktorjevih NC kontaktov.
Edinole, možno je, da ima tvoja tuljavica (za katero praviš, da ima tri kontakte) to funkcijo predupora izvedeno s pomočjo dodanega navitja: 5,5ohm pri vklopu, 170ohm pri trajnem obratovanju. Vseeno pa boš potreboval dodatni kontakt, ki bo napajanje preusmerjal na dva priključka.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Pon Maj 10, 2010 2:59 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ponovno se javlja s problemom kontaktorjev KNL.
Sedaj imam težave s KNL 16-10. In sicer ker imam krmilno napetost 24VDC sem zamenjal tuljavice kontaktorjev namesto 24VAC z 24VDC.
1. Sedaj pa me zanima ali ta kombinacija zamenjave tuljave iz AC na DC deluje dobro?
Ker so mi rekli da to ne gre skupaj in oznaka za DC kontaktor je KNL G.
Jaz sem zamenjal to brez težav in zadeva je funkcionirala ok do danes.
Problem imam pa tudi s krmilno napetostjo ker je previsoka.
Na začetku ko da signal na kontaktor je 24Vdc nato pa naraste na 28,9Vdc in jo drži na tej napetosti:?
2. Kako se lahko tako napetost dvigne iz usmernika, ki da ven 24VDC, ali to povzroči tuljava?
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Pyr0Beast Član

Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
|
Objavljeno: Pon Maj 10, 2010 3:22 pm Naslov sporočila: |
|
|
24VAC ni enako 24VDC
Razlika je v induktivnosti navitja.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Pon Maj 10, 2010 7:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Vem da sta si navitji različni ampak kaj pa samo ohišje kontaktorja?
Dimenzije tuljav sta identični in pašeta ena ali druga samo zgleda da je neka razlika v notranjosti kontaktorja.
Bil sem v elektrosignalu in mi je prodajalec rekel da križem tuljave ne grejo DC tuljava v AC kontaktor, ker DC tuljava ne zdrži.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
lojzek Član



Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
|
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 6:09 am Naslov sporočila: |
|
|
AC kontaktor mora imeti na jedru kratkostični obroč, drugače ne deluje OK. Vidiš ga kot zareza in en bakren obroček v njej. nahaja se na stični ploskvi obeh polovic jedra.
Enosmerni kontaktor ima ponavadi prigrajen še en kontakt z uporom, ki se vključi v tokokrog, ko je kontaktor vklopljen.
Tako da med njima so razlike. Če jih ne upoštevaš, gre kontaktor hitro v večna lovišča.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
kvizko Član


Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
|
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 5:50 pm Naslov sporočila: |
|
|
KNL...če se ne motim so to Iskrini....zakaj tolko kompliciraš in nabavi novega pa je
_________________ LED je prihodnost! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
king25 Član

Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
|
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 9:11 pm Naslov sporočila: |
|
|
Če bo komu kdaj prišlo prav pripenjam sliki , kjer se vidi razlika med AC in DC kontaktorja KNL16 in KNL16G.
Razlika je v kratkostičnem obroču na jedru kot je napisal @lojzek, ostale razlike med njima nisem opazil. Tako da bi lahko ta kratkostična obroča odstranil in dobim DC kontaktor. Drži?
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
113.75 KB |
Pogledana: |
3 krat |

|
Opis: |
|
Velikost datoteke: |
106.68 KB |
Pogledana: |
1 krat |

|
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Azrael Član


Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
|
Objavljeno: Tor Maj 11, 2010 9:57 pm Naslov sporočila: |
|
|
king25 je napisal/a: |
Tako da bi lahko ta kratkostična obroča odstranil in dobim DC kontaktor. Drži? |
Kar se jedra tiče, vsaj približnoi, da. Vendar kljub temu tuljavica ne bo odgovarjala, saj bi moral zagotoviti zmanjšanje toka skoznjo, ko se kontaktor vklopi.
lojzek je napisal/a: |
V trenutku vklopa gre na tuljavico celotnih 24Vdc, ko pa tuljavica pritegne kontakte, se napaja preko predupora. Ta omeji tok pri trajnem obratovanju. Če tega upora nimaš vključenega, ti bo tuljavica kmalu |
Zato pusti kratkostične ovoje pri miru, ne motijo pri napajanju z istosmernim tokom, ampak uredi, da se bo tok skozi tuljavico, ko bo le ta vklopila kontakte, zmanjšal na sprejemmljivo raven. će tuljavica ni vklopljena samo nekaj sekund na dan.
|
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ElGrigon Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Sre Maj 12, 2010 12:49 am Naslov sporočila: |
|
|
DC kontaktor ne potrebuje upora, če je napajanje DC.
_________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 499 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|