Mertive veličin na fotonapetostnih modulih z Labview

 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Merilna tehnika in senzorji
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
boshko
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Tor 24 Jan 2012 11:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02

PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 2:11 pm    Naslov sporočila:  Mertive veličin na fotonapetostnih modulih z Labview Odgovori s citatom

Pozdravljeni,

pri svojem delu se srečujem z nalogo iz področja meritev na sončnih modulih.
Meritev se bo opravljala z programom Labview in merilno kartico (NI myDaq).
Te veličine so napetost, tok in sončno obsevanje.

Shema:


V shemi je tudi aktivno breme, s katerim bomo uravnavali obremenitev in s pomojo njega dobili UI karakteristiko.

Težava je v dovoljenih max. vhodnih velikostih za merlino kartico. Ta namreč dovoljuje napetosti do 60V in tokove do 1A.
V naših primerih, ko delamo vzporedne meritve na fotonapetostnih modulih več različnih proizvajalcev dosegamo napetosti tudi do 140 V in tokove do 8A.

Zanima me kakšen predlog, kako bi te veličine zmanjšali oz. razširili merilno območje tako, da ne bi izgubili na natančnosti. Ali je optimalna rešitev napetostni delilnik ?

Hvala vsem za nasvete.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
aljoš
Član
Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
Kraj: Škofja loka-poljanska dolina

PrispevekObjavljeno: Tor Jan 24, 2012 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Shunt?
_________________
Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL:::
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
boshko
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Tor 24 Jan 2012 11:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02

PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

aljoš je napisal/a:
Shunt?

Prosim, če mi razložiš kaj več o tej možnosti.
Ali imaš v mislih preprosto shunt upor, preko katerega bi z upornostjo manjšal tok ?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
TilenS
Član
Član



Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.35

PrispevekObjavljeno: Sre Jan 25, 2012 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ja. "Shunt" kot upor manjše vrednosti reda par 10 ali 100m Omega potem pa preko padca napetosti na njem dalje na tok. Če so pa v igri večji tokovi pa pogledaj še za kakšnimi "brezkontaktnimi" open oz. closed loop senzorji.
_________________
LP Tilen
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
aly
Član
Član



Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51
Prispevkov: 9407
Aktiv.: 39.68
Kraj: Kranj - struževo

PrispevekObjavljeno: Čet Jan 26, 2012 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Malo litrerature:
Solar Cell and Module Testing
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-3262EN.pdf

Using Two Power Supplies for Higher Current Solar Cell Characterizing
This application note describes the Agilent 663XB Power Supplies connected in anti-series to achieve four-quadrant operation for Solar Cell and Module Testing.
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5990-3949EN.pdf

_________________
I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding Smile
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran MSN Messenger - naslov
boshko
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Tor 24 Jan 2012 11:54
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 27, 2012 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Danes sem testiral z napetostnim delilnikom (vezava uporov 22kOhm in 100kOhm).
Iz napetosti na izhodi panela (45V pri 500 W/mˇ2 sončnega obsevanja) sem pri omenjenih uporih dobil 7,5 V. Na uporu(Rb=95,3 kOhm), na katerem sem meril tok, je bila vrednost 70 mikroA.
To je seveda sprejemljivo za mojo MyDaq kartico(max. 60VDC in 1ADC), kar je daleč od maksimalnih dopustnih vrednosti.
Ali je res verjetno, da bi pri optimalnem sončnem obsevanju dosegel tok 8A, kot je navedeno v karakteristikah panela?
In koliko natančne so lahko moje meritve z temi upori, ki sem jih testiral? Koker razumem zadevo: če bom za večji faktor zmanjšal napetost, manjša bo natančnost?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Merilna tehnika in senzorji Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 499 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group