www.elektronik.si Forum o elektrotehniki in računalništvu
|
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
sebastjan.kamensek Član


Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 3:17 pm Naslov sporočila: Peč na UPS |
|
|
Zdravo,
Ima eno vprašanje, bi delovalo če bi dve črpalki za centralno ogrevanje pripel na 1500VA ups? Čepalki imata nazivno moč 50 W.
Za kaj se mi gre? Imam peč na bio maso in kadar mi zmanjka elektrike (zadnje čase pogosto) si mi lahko zgodi, če imam peč naloženo, da mi temperatura v kotlu preseže 100 °C kar pa lahko pomeni uničenje sistema. Rab di dosegel ,da mi ob izpadu elektrike tve obtočni črpalki še vedno delujeta ( recimo nekje 2 ure) da se sistem sam ohladi in ne pride do poškodb.
U mislim sem imen nabaviti nekaj takega.
Je to izvedljivo ali ne?
l.p. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Energetik-m Član


Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 3:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Do pred dvema letoma sem imel v sistemu 2 pumpi po 80W, vsako v svojem dvižnem vodu. Poraba pump in gorilnika je bila 3kWh na dan. Potem sem obe pumpi vrgel stran, kupil eno tako, ki se sama regulira glede na potrebe (od 4..25W) in jo montiral v povratni vod. Pumpa je bolj na hladnem, poraba je tretjino prejšnje. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
s59ma Član

Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 3:36 pm Naslov sporočila: |
|
|
In kako bo s pumpo, ki se sama regulira glede na potrebe, rešil težave izpadov z elektriko?  _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
ElGrigon Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 4:06 pm Naslov sporočila: |
|
|
za 1kVA imaš lahko še luči zraven. Avtonomijo pa si povečaj z večjimi baterijami. _________________ lp, ElGrigon |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
MadMax Član


Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 4:12 pm Naslov sporočila: |
|
|
Na 1000VA UPS imam obešeno pečko z oljnim gorilcem, bojler in solar, torej oljni gorilec, 3 pumpe in vremenska regulacija, pa dela b.p..
Aja, gor so še NT, ADSL modem, router, switch in en mali PC.
Vse dela. Časi pa so različni, odvisno od delovanja gorilca ali če predčasno ugasnem PC ali če rabi samo za solar poleti....
Skratka, ni panike.
Pumpe bodo malce brnele, če so še iz "stare šole".
Le akumulatorje je treba občasno preverit.
Seveda pa moraš preverit kake akumulatorje sploh UPS ima, pa malo matematike, ako bo šlo za željeni 2 uri. Takole čez palec in kristalno kroglo bi ti s 100W porabe znalo delat 1÷1.5h, ampak to je relativno...
Z večjimi akumulatorji pa previdno, razen če ima UPS ventilator za hlajenje. Pa tudi takrat ne gre v nedogled (polnjenje).
Nazadnje urejal/a MadMax Pet Feb 07, 2014 4:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
skat Član


Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.03 Kraj: Ribnica
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 4:13 pm Naslov sporočila: |
|
|
Jaz imam tako že rešeno!
2 akumulatorja za 24V ca 50Ah pa sem dal zunaj UPSa _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Energetik-m Član


Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:20 pm Naslov sporočila: |
|
|
s59ma je napisal/a: |
In kako bo s pumpo, ki se sama regulira glede na potrebe, rešil težave izpadov z elektriko?  |
Aja, prehitro sem stisnil "pošlji" in nisem povedal do konca. Pumpa ima elektronsko krmiljen motor s trajnimi magneti in se obnaša do omrežja podobno kot PC napajalnik, brez težav dela na 600W UPS. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
robert Član


Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 10:33 pm Naslov sporočila: |
|
|
Danes sem iz peči odmontiral poceni 350VA APC-ja, ki je skrbel za Laddomat in uplinjevalno peč.
Pri cenejših, ki nimajo sinusnega izhoda postane črpalka glasnejša in zvezno regulacijo ventilatorjev malo zmede in se vrtijo malo hitreje. Še vedno boljše, kot da vse skupaj zavre,...
Odmontiral sem ga, ker sem ga posodil znancu z daljšim izpadom elektrike kateremu ni videti konca. Upam, da mu bo dobro služil za "luknje" med tankanjem agregata  _________________ LP Robert |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
protoncek Član

Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 11:28 pm Naslov sporočila: |
|
|
Na tako peč sem že dvema kolegoma montiral 100VA UPS, seveda z zunanjimi accuji, notranji ti bodo držali tam 5-10 minut. Vzameš dva avtomobilska accuja, pa je (ali tri, odvisno od modela).
Ja,vem, avto accuji niso namenjeni za to, ampak 50Ah ali več gel accuji so dragi kot pes...
Mogoče sicer ne bi bilo narobe če bi nabavil sinusni UPS (jaz sem kolegoma montiral take), so pa dražji, seveda.
Za primerjavo: eden ima peč, tri črpalke ter krmilje ter mu s tremi 12V 45Ah accuji (ja, njegov UPS dela na 36V) deluje cca 3 ure, ko je zadevo ugasnil. Dlje še ni preveril ker ni bilo potrebe.
Doma imam sam ravno tako 1000VA ups na peči na olje, torej gorilec, dve črpalki in krmilje. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
smatjaz Član


Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 11:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Pozdravljeni.
Tudi jaz sem preizkusil delovanje razsmernika 12VDC/230VAC, moči 1500W.
Razsmernik ni sinusni ampak pravokotni. Črpalke delujejo v redu, prav tako razne mašine (kotna brusilka, vrtalnik, ...), ter hladilnik in skrinje. Ne deluje pa oljni gorilnik (250W za zagon in cca 100W za delovanje). Ko sem ga vključil, je nekaj sekund delal, potem pa je padel v napako. Verjetno je problem VN transformatorja za vžig iskre, ker napetost ni sinusne oblike.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
protoncek Član

Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
|
Objavljeno: Pet Feb 07, 2014 11:46 pm Naslov sporočila: |
|
|
Problem pravokotnih je tudi v tem, da v skrajnem primeru lahko skuriš motor...namreč, motorji sicer so preverjeni na svojih 2 ali 3 kV prebojne napetosti, ampak špice, ki se pojavljajo pri pravokotni napetosti so kar solidne in če te špice dostavljaš motorju nekaj ur, lahko prebije...
Sicer je 12V za 1500W UPS kar huda...računaj da pri polni moči vleče 125A, pri čemer nisem upošteval izgub..tak tok veliko accuje sploh ni sposobno dajati dlje časa. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
robert Član


Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1906 Aktiv.: 8.04 Kraj: Tolmin
|
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 9:19 am Naslov sporočila: |
|
|
protoncek je napisal/a: |
Sicer je 12V za 1500W UPS kar huda...računaj da pri polni moči vleče 125A, pri čemer nisem upošteval izgub..tak tok veliko accuje sploh ni sposobno dajati dlje časa. |
To verjetno piše na nalepki
12V priključni kabli pa 6mm2  _________________ LP Robert |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
MadMax Član


Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
|
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 10:18 am Naslov sporočila: |
|
|
Jah, ponavadi folk nima občutka, da je 1kW cca zaganjač v avtu  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
zok Član


Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
|
Objavljeno: Sob Feb 08, 2014 8:39 pm Naslov sporočila: |
|
|
MadMax je napisal/a: |
Jah, ponavadi folk nima občutka, da je 1kW cca zaganjač v avtu  |
Navadno folk nima obcutka, da je zaganjac v avtu cca 1 kW.
p.s.: ko sem ravno v fazi vgradnje elektricnega grelca in webasta v avto - med preizkusanjem grelne svecke (za grelec vode) mi je uspelo v stik spravit eno celico 12 Ah akumulatorja od mopeda. Doticna grelna svecka pri 30 °C in 12,7 V napajanja "vlece" malo cez 21 A - ob stirih sveckah to v prvi sekundi pomeni cez 1 kW, ko se svecke razzarijo pade poraba na dobro polovico. K temu je potrebno pristeti se zaganjac. Ubogi akumulatorji, kaj vse zdrzijo.  |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Energetik-m Član


Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
|
Objavljeno: Ned Feb 09, 2014 10:50 am Naslov sporočila: |
|
|
zok, pri cliotu so takoj po vklopu vlekle blizu 90A, merjeno z dc tokovnimi kleščami, zaganjač pri motorju za čoln pa 140A (tam imam vgrajen ampermeter), seat alhambra bencinski pa vleče iz alternatorja 90A, če prižgeš čisto vse porabnike in zraven še malo polni akumulator. _________________ lp |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|
Uptime: 497 dni
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
|