Priklop črpalke
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
roba
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 11:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 11:34 am    Naslov sporočila:  Priklop črpalke Odgovori s citatom

Pozdravljeni!

Priklopil bi enofazno, 1,1 kw potopno črpalko cca 90m od zadnjega možnega mesta, ki je trofazna vtičnica (5x2,5) in oddaljena ca. 28 m od omare z varovalkami.
Kakšen kabel (zemeljski) bi potreboval oz. ali je možno zadevo izpelat na eni fazi, ali je bolje da nabavim trofazno potopno črpalko.

Torej na kratko: katero črpalko (1 ali 3 faze), je zadeva sploh izvedljiva brez slabih posledic, kateri kabel (NYY)

Hvala!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
T0RN4D0
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ah za 1.1kw pa res ni problem, tudi s 3x1.5mm bi šlo, ali pa nadaljuješ z 2.5 in mora špilat.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
roba
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 11:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Nisem štromar, pa mi vseeno ne gre skupaj: razdalja, pa padec napetosti, gretje kabla. Nima to nobenega vpliva.
Ne bi rad, da vse naštimam, potem pa ne zalaufa.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Peter123
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Za 1,1KW pumpo je dovolj 2,5mm kabel.
Pa jaz bi dal 10A varovalko ne 16A.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
roba
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 11:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Lahko to matematično? Sem v dvomih! Ali si to probal sam, pa dela?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
marko1
Član
Član



Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Roba, občutek imam da malo proviciraš. Korektno sta ti odgovorila, pa še ne verjameš.
lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
hudamravljica
Član
Član



Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Mogoče ti kaj pomaga moja izkušnja s tako črpalko:


Črpalka je 1kW. Od črpališča do rezervarjev je točno 50m in približno 15m v višino.
Uporabljal sem kabel 3x1,5 in cev za vodo 1/2 cole. Po 20 min je odklopila toplotna varovalka v črpalki. Mislil sem, da se to dogaja zaradi padca napetosti in sem si sposodil kabel 3x2,5. Rezultat isti. Hotel sem reklamirat črpalko, ko sem poskusil še zamenjat cev. Uporabil sem alkaten 3/4 cole in kabel 3x1,5.
Črpalka dela brez problema tudi 2 ure.
L.p.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
T0RN4D0
Član
Član



Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica

PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pregrevanje kabla je odvisno od toka, ne od dolžine.

Edina sporna stvar je padec napetosti. Evo če želiš računsko, rabiš za max 3% padec napetosti od omarice do 110m oddaljenega 1.1kw porabnika kabel 3mm^2, ker takšna dimenzija ne obstaja (pa še delno imaš položen že 2.5mm) moraš torej izbrati 4mm^2.

Sam bi raje izbral 4% padec in 2.5mm kabel.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Profesor Einstein
Član
Član



Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zdravo

Tako je to, ne manjšaj prereza cevi pri črpalkah ... še posebej če greš v večje višine.

Če so na črpalki priključki 5/4 cole, na izhod ne devaj 3/4 in podobno.

Lp.

_________________
--
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain)


Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Čet Apr 17, 2014 11:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
roba
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 11:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Torej je najbolje če vzamem 3x2,5 in boljšo črpalko, recimo Grundfos SQ5, pa bi moralo laufat. Da ne mečem dnarja za nekaj kar ne potrebujem, če je to dovolj.

SQ5- moč okrog 0,9 kw.

Ali je kaka boljša varianta? oz cenejša?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
damo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Cenejše so ti kitajke na ebayu, vendar tudi manj kvalitetne. Koliko manj, pa ne vem.
_________________
Dobrga štromarja samo slab šnops strese!
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
roba
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 11:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ja pa še to! Izhod iz črpalke je 1 1/2. Naj na tem ostanem?

Moč motorja je 1,1 kw, izhodna pa 0,7-1,05, tok pa 4,9 pri 230V in 5,6 pri 200vV

BO?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
roba
Neznanec
Neznanec



Pridružen-a: Sre 16 Apr 2014 11:22
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Kidričevo

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Damo!

Maš kako varianto?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
damo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško

PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=tiefbrunnenpumpe&_frs=1
_________________
Dobrga štromarja samo slab šnops strese!
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Profesor Einstein
Član
Član



Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.

PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Že Grundfos SQ 3-65 koliko vidim meče 2 kubika na uro 80 metrov visoko ob predpostavki da ni tlačnih izgub v cevi.

Koliko bi dejansko dobil pretoka skozi deklarirani presek cevi določene dolžine bi lahko kdo okvirno poračnal s kakim programom za fluide.

Lp.

_________________
--
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain)
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 8 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group