Peter123
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.

PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2014 4:02 pm    Naslov sporočila:  Razlaga "oznaka načina ozemljitve" na omarici Odgovori s citatom

Preden si zadevo narobe razlagam bom raje povprašal.
Nekaj je bilo že govora o tem ampak ali jo prav razumem?
Citat od inšpektorja "v vseh razdelilcih namestiti oznake načinov ozemljitve".

Jaz pod to razumem:
TN: sistem z nevtralno točko
TN-C: sistem z nevtralno točko sistema, kjer je N in PE združena
TN-C-S: sistem z nevtralno točko in PE (razdružena)
TN-S: sistem z nevtralno točko in lokalnim PE

Je to res??? Ali se to nanaša tudi na razdelilne omarice v katerih je izvedena "centralna" ozemljitev (razne kovinske regale, ...)?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
gumby
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.38

PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2014 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Na kratko:
Imaš tri sisteme - TN, TT in IT. Prva črka pove, če je ozemljena ničla pri transformatorju (T) ali če je izolirana (I). Druga črka pove, če je ozemljilo pri pri porabniku povezana na ničlo (N) ali je ločeno (T).

TN-C pomeni, da je skupen nevtralen in zaščitni vodnik (ozemljitev), torej imaš PEN.
Pri TN-C-S imaš 4-žilni dovod do omare (3 faze + PEN), v omari se pa PEN vodnik loči na nevtralnega (N) in zaščitnega (PE). Od te točke naprej je pa vse TN-S, kjer sta N in PE ločena (in se več ne združujeta nikjer).

Velika večina inštalacij je TN sistem. TT boš našel v starejših hišah, IT pa v bolnicah.

Tule imaš še malo domačega branja, kjer je vse na dolgo in široko razloženo.

_________________
Tule nisem več aktiven.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Sre Dec 24, 2014 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kot si napisal, omarice moraš označiti s TN-C ali TN-C-S ali TN-S.
_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Peter123
Član
Član



Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.

PrispevekObjavljeno: Čet Dec 25, 2014 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Potem sem si zadevo prav razlagal.
Ok hvala za info.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 1 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group