PrispevekObjavljeno: Čet Jan 01, 2015 9:47 pm    Naslov sporočila:  Bazni tok Odgovori s citatom

Za delavnico moram kupiti števec in me zanima naslednje.. maksimalni tok je tok ki gre lahko skozi števec (direktni priklop), kaj je pa pomen baznega toka(je to tok za merjenje iz transformatorjem)? gledam pa tale števec.

http://www.elektrotrgovina.si/stevec-elektric-porabe-elektromehan-neposred-merje-3faz-400v-10-100-a

Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
6dan8
Član
Član



Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Če verjameš tabeli s tehničnimi podatki (na linku, ki si ga pripel), "bazni tok" najverjetneje pomeni "nazivni tok". Zakaj?
1.) na tej spletni strani je na več mestih naveden način merjenja: "neposredni"
2.) sličica priklopa (spodaj na strani), nakazuje, da števec priklopiš "direktno" (tj. neposredno oz. brez tokovnih transformatorjev).
3.) če je pri števcih podan maksimalni tok, je drugi podatek o toku "nazivni tok".
OT: Isti ponudnik ima tudi števce za večje tokove in tako imenovane "transformatorske števce" (merjenje s transformatorjem). Odvisno, kaj rabiš.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
GJ
Član
Član



Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Bazni tok ni pravi prevod, originalno je: "Basic intensity"
Glej originalna navodila: http://eng.traconelectric.com/product/TVO-F3M-38

LP Mr. Green GJ
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
s55m
Član
Član



Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Še vedno niti jaz ne vem, kaj so mislili s tem baznim tokom. A je to nazivni tok? Prelistal sem milijon navodil na netu, a še vedno ne vem, kaj je ta bazni tok (zagotovo vem le to, da ni tok v bazo tranzistorja). Zaenkrat še ni odgovora, ki tudi mene zanima. A bo kdo bolj poučen v tej smeri dal odgovor?

Hvala!

Adi

P.S.

Za nazivni tok sem našel tole:
Koda:
(1) Števec električne energije za direktno priključitev na nizki napetosti se izbere tako, da njegov maksimalni tok presega maksimalni bremenski tok, ki lahko teče preko merilnega mesta.

(2) Če tok bremena presega 80 A, se meri električna energija preko tokovnih transformatorjev s števcem električne energije za polindirektno priključitev.

(3) Nazivni tok števca električne energije za polindirektno in indirektno priključitev je 5 A in mora ustrezati nazivnemu sekundarnemu toku tokovnega transformatorja.

_________________
Physics sucks! It always works against "great" ideas! Smile
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
6dan8
Član
Član



Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška

PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2015 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Adi, bodo definicije dovolj? Proti koncu pravilnika je povezava na prilogo1 in v njej je v poglavju "Poglavje MI-003 - Števci delovne električne energije" tudi točka "DEFINICIJE".

EDIT: In Pravilnik o overitvah števcev električne energije, 2. člen (tam je izrecno naveden "Ib")
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zokc
Član
Član



Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Potem se lahko ta števec priklopi direktno in prenese tok 100A?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
ElGrigon
Član
Član



Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Edit: Narobe, meri se direktno. Brez tokovnika.

Bazni tok je sorazmeren maksimalnemu odčitku na skali 5A-100A. Kot pri uporabi tokovnika npr. z razmerjem 5/100A.

_________________
lp, ElGrigon
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zokc
Član
Član



Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Kaj pa tali ki ima bazni tok 20A, tele bazne toke sploh nezastopim

http://www.elektrotrgovina.si/elektromehanski-direktni-stevec-porabe-elektricne-3f-20-100
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
gumby
Član
Član



Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pokliči jih in vprašaj, kaj naj bi bil tale bazni tok Smile
_________________
Tule nisem več aktiven.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
zokc
Član
Član



Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik

PrispevekObjavljeno: Sob Jan 03, 2015 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Sej mene nemoti tale bazni tok, bol me zanima, če lahko priklopim števec direktno onega ali tega... uporabljal ga bom za odštevalni števec za lesno delavnico. vsi stroji če bi delovali naenkrat v lesni delavnici bojo imeli moči cca 25kw.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
jozede
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice

PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2015 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

zokc je napisal/a:
Sej mene nemoti tale bazni tok, bol me zanima, če lahko priklopim števec direktno onega ali tega... uporabljal ga bom za odštevalni števec za lesno delavnico. vsi stroji če bi delovali naenkrat v lesni delavnici bojo imeli moči cca 25kw.


Za oba števca, ki si ju omenil je priklop direkten - neposreden, to je brez tokovnega transformatorja!
Za prvega - neposredno merjenje, 3F, 400V / 5 (100)A
Za drugega - neposredno merjenje, 3F, 400V / 20 (100)A
Glede na to, da bo to odštevalni števec in da bo poraba pri maksimalni obremenitvi do 25kW bi vzel števec 20(100)A. Verjetnost, da boš istočasno imel priklopljeno vse naenkrat najbrž ni velika in bi moral števec 20(100)A zadostovati. Tudi nazivna obremenitev stroja ne pomeni, da bo stroj tudi porabil nazivno energijo ampak je to odvisno koliko je stroj trenutno obremenjen. Pri strojih je pomemben tudi zagonski tok, ki pa je po večini, vsaj pri večjih strojih zvezda trikot in ne predstavlja večjega problema. Če pa meniš, da se bo redno dogajalo, da bodo vsi stroji tekli istočasno, bi pogledal za števcem, ki ima nazivni (ib) tok vsaj 35A ali celo 45A. Kajti tok pri 25kW je 3x36A! V prostem teku, ko stroji niso obremenjeni pa precej nižji!
Še ena stvar bi bila za preveriti, kakšen priključek oziroma kakšne so glavne varovalke tam kjer boš imel priklop. Če so glavne varovalke 3x35A je to komaj za tvojo polno obremenitev! Tako, da ne bi bil presenečen, če bo šla glavna varovalka. Poleg delavnice je treba upoštevat tudi preostali odjem!
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
zokc
Član
Član



Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik

PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Stroji bodo delovali max. 3-je kombinirka moči 5kw, brusilka 3kw in sesalec 1.5kw... varovalke bodo 3x35 in pa vodnik 5x10mm dolžine 30m.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
zokc
Član
Član



Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 20:41
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Hrastnik

PrispevekObjavljeno: Sre Jan 07, 2015 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Sedaj me pa še nekaj zanima... potrebujem tesnilne ovodnice za omarico in nevem kakšen fi morajo imeti za vodnike 1.5mm2, 2.5mm2, 4mm2, 10mm2. Ali obstajajo kakšne tabele glede na vodnik?

Lp
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 494 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group