Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 2:25 pm Naslov sporočila: UPS preklaplja med normal in bypass ko je na omrežju |
|
|
Imam nek ups v racku in mi nonstop preklaplja med normal in bypass ko je na omrežju. Ima kdo idejo zakaj ? _________________ LP Aljaž |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jur Član


Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 3:29 pm Naslov sporočila: |
|
|
Slabe/prazne baterije. Možno je da je pokvarjeno tudi kaj drugega. Preberi tudi navodila za ta UPS.
Jur |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bungee Član


Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.22 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 3:37 pm Naslov sporočila: |
|
|
Kaj se pa zgodi če odklopiš omrežno napajanje .... UPS še vedno dela?
P.S.: A ne paše tale tema bolj pod računalniški hardware? |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sulc Član


Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 6:34 pm Naslov sporočila: |
|
|
Se ti zdi, da je UPS namenjen samo računalnikom ?
Če odklopim napajanje zadeva dela na baterijah, vendar zelo kratek čas, recimo kako minuto ali dve. Navodil nimam, niti jih ne najdem na netu. Naj kupim baterije, ali je napaka drugje ? _________________ LP Aljaž |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
bungee Član


Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.22 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 7:32 pm Naslov sporočila: |
|
|
Res je da UPS-i niso namenjeni samo računalom, je pa to najbolj razširjena uporaba. No ja vsaj v energetiko bi jih dal
Glede na to, da ti dela cca minuto, bi si upal trditi, da imaš prazne baterije. Zdaj pa je potrebno ugotoviti, ali ti ups polni baterije ali ne. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sulc Član


Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 7:49 pm Naslov sporočila: |
|
|
Polni jih, saj imam na priključkih 40V (3 baterije). Ima kdo kaj izkušenj s temi zadevami ? Ker vidim da je bil bypass del nekaj popravljan in nisem čisto prepričan če je ok. Zadosti bi bi vsaj kak namig kaj naj merim. Zadeva je videti kar kompleksna. Ko bi imel vsaj uporabniška navodila, če že nimam servisnih... _________________ LP Aljaž |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Ch4N93 Član

Pridružen-a: Tor 21 Jun 2005 0:21 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ptuj
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 7:54 pm Naslov sporočila: Re: UPS |
|
|
sulc je napisal/a: |
Imam nek ups v racku in mi nonstop preklaplja med normal in bypass ko je na omrežju. Ima kdo idejo zakaj ? |
Tole jaz razumem kot da preklaplja med omrežnim delovanjem ter delovanjem preko baterije. Če je to res, je lahko vzrok preklapljanja v okvari, ali pa v slabi omrežni napetosti. Poglej, če se da kje nastaviti občutljivost na nihanje omrežne napetosti.
Glede delovanja 1-2 minuti: če ti je včasih pri enaki obremenitvi delovalo dlje, potem so iztrošene baterije, če pa si kaj spreminjal porabnike, pa tiči vzrok v večji porabi. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
sulc Član


Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 1.99
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 8:00 pm Naslov sporočila: |
|
|
Zadevo sem ravno kupil na bolhi. Prodajalec mi je zatrjeval, da so baterije stare maksimalno eno leto in da naj bi zadeva funkcionirala. _________________ LP Aljaž |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
VolkD Član


 
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 8:30 pm Naslov sporočila: |
|
|
Prečitaj si kaj o baterijah ( svinčevih) ki jih dlje časa ne napolnimo..
Pod dlje časa mislim na mesec dni ali pa največ dva. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
Sokrat Član


Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
|
Objavljeno: Tor Okt 10, 2006 11:31 pm Naslov sporočila: |
|
|
Mislim, da so podatki mocno skladni s predvidevanji o zanic baterijah. Svincenih akumulatorjev ni tako zelo trezko uniciti (v bistvu nobenih ni tezko uniciti z neprimernim vzdrzevanjem).
Pusti UPS vkljucen v napajanje in s prikljucenimi porabniki, cez nekaj casa (ko se stanje umiri v ciklu, ki si ga opisal), pa ugasni porabnike in odklopi UPS in pomeni napetost na vseh celicah. Potem vkljuci porabnike (brez da bi UPS prikljucil v omrezno napajanje) in opazuj dogajanje na celicah. Ce se napetost res sesede po minuti (ob porabi, ki ne presega nazivne zmogljivosti UPSa, sploh ne za 10x ), potem so akumulatorji zanic.
Se nekaj v razmislek: rack-mount UPS ni stvar, ki bi jo kdo novo kupil samo zaradi lepsega in prodal po enem letu uporabe. Ce nekdo tako eksotiko prodaja (v malih oglasih !) po tako kratkem obdobju, je precej verjetno, da je nekaj narobe z njo (sicer je zivljenska doba takega UPSa par let; s tem mislim predvsem akumulatorje, ker vse dryugo zdrzi dlje). Dobro vzdrzevan UPS bo sluzil svojemu namenu nekaj let in ne bo potrebna nobena menjava - ce je menjava potrebna (in posledicno prodaja starega UPSa), je bilo z vzdrzevanjem nekaj narobe.
Pa se to: UPSe se kupuje nove ... stare samo "podedujes", jih prakticno niikoli ne kupis (izjemni primer bi bil, ce bi dobil res dober UPS ogromne kapacitete, kjer bi moral zamenjati samo akumulatorje, te pa bi dobil neverjetno poceni) |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
toshiba Član


Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.53 Kraj: Ljubljana - Šiška
|
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 8:46 am Naslov sporočila: |
|
|
ALi je ups od APC-ja?
Lp
Seba |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jur Član


Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:14 am Naslov sporočila: |
|
|
sulc je napisal/a: |
Zadevo sem ravno kupil na bolhi. Prodajalec mi je zatrjeval, da so baterije stare maksimalno eno leto in da naj bi zadeva funkcionirala. |
Eh, bolha... To razloži vse. Za resno delo se kupuje nove stvari.
UPS ima verjetno 12 V baterijo. Za test jo lahko odklopiš in namesto nje priključiš navaden poln(!) avtomobilski akumulator. Če je elekronika UPS dobra, potem bo z avtomobilsko baterijo breme napajalo normalno. Nikakor pa ne poizkusi polniti avtomobilske baterije z UPS. Ker je kapaciteta večja, bi lahko poškodovalo polnilni del UPSja.
Jur |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
panasonic Član

Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
|
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 9:18 am Naslov sporočila: |
|
|
Verjetno ima 3 akumulatorje vezane zaporedno, ker je napisal, da dobi napetost polnjenja 40V. Z enim 12Voltnim akumulatorjem si ne bo dosti pomagal. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
jur Član


Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
|
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 10:30 am Naslov sporočila: |
|
|
Ok, tri akumulatorje tudi ne bo težko dobiti.
Napetost na akumulatorju se meri pri obremenitvi. Ko akumulator proizvaja tok ob obremenitvi, se napetost sesede. Če je zanič, se napetost močno sesede. Najboljše je na posamezen akumulator iz UPS priključiti navadno avtomobilsko žarnico. Različnih moči. Če bo 20 W žarnica zasvetila za kratek čas, potem pa potemnela, je akumulator zanič. Če menjaš, moraš menjati vse naenkrat, tudi če zgleda kakšen na videz dober. Različne akumulatorje ima na zalogi HTE.
Jur |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
int47 Član


Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
|
Objavljeno: Sre Okt 11, 2006 6:10 pm Naslov sporočila: |
|
|
Ker o tipu naprave nisi napisal nič, sklepam, da imaš ON-LINE UPS z elektronskim bypass-om.
UPS je preobremenjen, ali v okvari.
Preko elektronskega bypass-a se napajajo porabniki:
- v primeru preobremenitve (ne velja za velike dolgotrajne preobremenitve).
- v primeru okvare UPS naprave.
Če si testiral UPS brez, oz. z malo obremenitve, se lahko izklopi, ker ne zazna bremena.
Z 20W žarnico lahko kvečjemu najdeš mrtvo baterijo.
Za primerjavo obremenitve med delovanjem UPS-a: 600VA/ 360W UPS vsebuje le eno 12V / 7Ah baterijo.
P.S. Ni vsak Pb akumulator dober za vsak UPS.
Razne low-cost zadevščine vsebujejo zelo malo svinca.
Razlike so tudi v polnilnih napetostih. Tistih par deset mV se lahko precej poza pri življenski dobi. |
|
Nazaj na vrh |
|
 |
|
|
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu
|