www.elektronik.si Seznam forumov www.elektronik.si
Forum o elektrotehniki in računalništvu
 
 PomočPomoč  IščiIšči  Seznam članovSeznam članov  SkupineSkupine  StatisticsStatistika  AlbumAlbum  DatotekeFilemanager DokumentacijaDocDB LinksPovezave   Registriraj seRegistriraj se 
  PravilaPravila  LinksBolha  PriponkePriponke  KoledarKoledar  ZapiskiZapiski Tvoj profilTvoj profil Prijava za pregled zasebnih sporočilPrijava za pregled zasebnih sporočil PrijavaPrijava 

Fekalna kanalizacija
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
 
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom
Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo  
Avtor Sporočilo
vilko
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 2:25 pm    Naslov sporočila:  Fekalna kanalizacija Odgovori s citatom

Ali je kdo, ki se spozna na projektiranje fekalne kanalizacije?

Zakaj sprašujem? Nekoč sem nekje kupil mnenje, da sme imeti fekalna kanalizacija najmanj 1% in največ 4% padca ali nekaj podobnega. Večje padce da se rešuje z zaporednimi kaskadami, vertikalnimi jaški, kjer padajo fekalije iz višje cevi v nižjo.

Do mene vodi cesta, ki ima po mojem kakih 15 do 20% padca. Menda bodo kopali za kanalizacijo, kot bi kopali za vodovod, skratka skladno z padcem ceste.

Sprašujem tiste ki vedo: Ali stara pravila ne drže več, ker imamo nove materijale za cevi za fekalno kanalizacijo, ali pa pravila še veljajo, le upoštevajo se ne več?

Sprašujem tiste, ki ne vedo, ali morda poznate koga, ki ve?
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Bozo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 3:23 pm    Naslov sporočila:  Re: Fekalna kanalizacija Odgovori s citatom

[quote="vilko"]pravila še veljajo, le upoštevajo se ne več
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
audiox
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Google ponuja kar nekaj rešitev, prva med njimi:
http://www.gradimo.com/gradnja/c81/9599
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
audiox
Član
Član



Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13
Prispevkov: 906
Aktiv.: 4.79
Kraj: Metlika

PrispevekObjavljeno: Pet Okt 29, 2010 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ta stran je boljša:
http://www.instalater.si/clanek/82/Izvedba-odtocne-instalacije-v-zemlji
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
lipa
Član
Član



Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci

PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

V zabačenem prekmurju smo dobili kanalizacijo Very Happy Very Happy Very Happy
Po ulicah so položene debele cevi ki "delujejo" na gravitacijo. Padec teh cevi je 2 do 3 promile. Priklop od hiše do prvega jaška pa priporočajo 1 procent. Vas je ravninska, skoraj na vaservago.

Sprašujem pa glede smrada. Do sedaj se je dogajalo po praznenju greznice, da je par dni smrdelo iz greznice. Ker sem greznico praznil poredko, se je dalo z tem živeti (par dni dosledno zapiranje vrat kopalnice)
Kako pa se da izogniti nenehnemu smradu iz kanalizacije. Sprašujem za izkušnje.

_________________
Lep pozdrav!
Boris Z.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
pajo
Član
Član



Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89

PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

lipa je napisal/a:
V zabačenem prekmurju smo dobili kanalizacijo Very Happy Very Happy Very Happy
Po ulicah so položene debele cevi ki "delujejo" na gravitacijo. Padec teh cevi je 2 do 3 promile. Priklop od hiše do prvega jaška pa priporočajo 1 procent. Vas je ravninska, skoraj na vaservago.

Sprašujem pa glede smrada. Do sedaj se je dogajalo po praznenju greznice, da je par dni smrdelo iz greznice. Ker sem greznico praznil poredko, se je dalo z tem živeti (par dni dosledno zapiranje vrat kopalnice)
Kako pa se da izogniti nenehnemu smradu iz kanalizacije. Sprašujem za izkušnje.


Moj svak je naredil "odzračevalnik". Hišno kanalizacijo je "priključil na zračnik". To pomeni, da je v dimniški zračnik dodatno spustil kanalizacijsko cev (če se ne motim premera 50 in to čisto od vrha zračnika) in jo priključil na hišno kanalizacijo. Seveda na takšen način da se v tem odzračevalniku ne nabira svinjarija. Nobenih problemov več.

V kopalnici pa preveri sifone. Še posebej talnega. V primeru, da je suh, se lahko širijo neprijetne vonjave.

_________________
Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.


Nazadnje urejal/a pajo Sre Nov 06, 2013 12:32 am; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
botsub
Član
Član



Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.55
Kraj: Sežana

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Padec mora bit kao "idealno" 0,5 - 1,5%. Zakaj?

Če je padec večji voda prehitro odteče in "kakec" ostane na suhem oz. se zapeče na cev. Posledica je kopičanje "kakcev" in zamašitev cevi.

Pri majhnik padcih "kakec" pluje na vodi in doseže cilj. Torej... Minimalni padec ali kaskada...

_________________
-------------------------------------------------------------
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
aljoš
Član
Član



Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
Kraj: Škofja loka-poljanska dolina

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Starejši so prisegali na padec 1cm na dolžini 1m.
_________________
Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL:::
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
lipa
Član
Član



Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Hvala za odgovore.
Nikakor mi ni jasna tale smradna zapora iz tega linka:
http://www.instalater.si/clanek/82/Izvedba-odtocne-instalacije-v-zemlji



slika_6_istilnii_kos_copy.jpg
 Opis:
 Velikost datoteke:  34.89 KB
 Pogledana:  26 krat

slika_6_istilnii_kos_copy.jpg



_________________
Lep pozdrav!
Boris Z.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
vilko
Član
Član



Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

lipa je napisal/a:
Hvala za odgovore.
Nikakor mi ni jasna tale smradna zapora iz tega linka:
http://www.instalater.si/clanek/82/Izvedba-odtocne-instalacije-v-zemlji


Tako, kot je narisano, tudi meni ne. Smradna zapora mora biti ali zatesnjena ali tak ali drugačen sifon, kjer tekočina v sifonu prepreči smradu pot.
So pokrovi za jaške kanalizacije, ki imajo na robu pokrova žleb, kanalček, v katerega se nalije olje (da ne izhlapi) in pokrov ima neke vrste nos, ki se potopi v olje v kanalu.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
S53DZ
Član
Član



Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.50
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Ali pa s podtlakom, kot je na sliki.
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
.
Član
Član



Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70621.31

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Brisana vsebina odstranjenega uporabnika.
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
piroman
Član
Član



Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Pri nas je smrdelo, ker pralni stroj ni imel sifona. Ker je hiša stara tudi nima kakšnega odduška. Potem sem okoli odtočne cevi pralnega stroja nabasal nek trajno elastični vodovodarski kit in smradu nimamo več.
_________________
One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Profesor Einstein
Član
Član



Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

Zdravo

Podobno kot navaja član "botsub" sem že slišal vendar je nekdo omenjal padec do max 3cm na dolžini 1 metra . . . če je to točno nebi vedel.

Lp.

Darko

_________________
--
"Če bi volitve kaj pomagale, bi jih prepovedali." (Mark Twain)
Nazaj na vrh
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Slowfly
Član
Član



Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
Kraj: Ljubljana

PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom

lipa je napisal/a:
Padec teh cevi je 2 do 3 promile. Priklop od hiše do prvega jaška pa priporočajo 1 procent.


In tako je tudi prav. 2 - 3 promile pomeni 2 - 3 mm/m, 1% pa 10 mm/m. Če ima teren večji padec, se dela kaskade.

_________________
Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.


Nazadnje urejal/a Slowfly Sre Nov 06, 2013 6:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Nazaj na vrh
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Vse kar nima zveze z elektroniko in računalništvom Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Pojdi na stran 1, 2  Naslednja
Stran 1 od 2

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu
Ne, ne moreš pripeti datotek v tem forumu
Ne, ne moreš povleči datotek v tem forumu

Uptime: 9 dni


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group